[群众呼声] 担架电梯尺寸不符合《住宅设计规范》(GB50096-2011)[已回复]

[复制链接]

发表于 2025-2-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新都区育英路561号悦音阁小区4 5 6 7 栋实际安装担架电梯尺寸不符合《住宅设计规范》(GB50096-2011)要求,四川省住房和城乡建设厅2012年11月14日发布住房城乡建设厅关于执行新版《住宅设计规范》中可容纳担架的电梯条款规定的通知,其中明确写道,关于相关设计参数的确定:担架尺寸不得小于1900x550mm。电梯轿厢净深度或净宽度尺寸不应小于1950mm。当净宽度尺寸为1950mm时,应采取电梯门开口偏移或加宽电梯门等措施,确保担架顺利进出。电梯参数应满足《电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸第1部分:Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ类电梯(GBT 7025.1-2008)》要求。现场实际安装电梯尺寸为1.5米*1.6米,竣工图纸尺寸为2.3米*1.5米,实际安装尺寸不符合住宅设计规范要求,及与竣工图纸尺寸不符。本人到新都区住房和城乡建设局办公室反映情况,工作人员回复不归他们管,新都区住房和城乡建设局作为主管部门,监管部门,不作为懒政庸政。
证明材料_页面_1.jpg
证明材料_页面_2.jpg
证明材料_页面_3.jpg
证明材料_页面_4.jpg
证明材料_页面_5.jpg
证明材料_页面_6.jpg
证明材料_页面_7.jpg
电梯1.jpg
电梯2.jpg
电梯厅.jpg
竣工图纸.jpg
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2025-2-20 11:27 | 显示全部楼层
  网友:您好!

  来信已收悉,即转区市场监管局、区住建局进行办理,现回复如下:

  经区市场监管局核实:

  新都区市场监督管理局负责电梯的安全监管,确保电梯安全运行。电梯安装后,必须经过监督检验合格并办理使用登记后才能投入使用。经核查,“悦音阁”小区4、5、6、7栋电梯,于2023年9月经成都市特种设备检验检测研究院监督检验合格(检验依据:《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电TSG-T7001-2009》),于2023年10月在成都市市场监督管理局办理了使用登记,于2024年10月经定期检验合格。

  经区住建局核实:

  领地悦音阁(川音嘉苑)项目经审查合格的建筑施工图中,仅有电梯井道尺寸,该项目现场电梯井道尺寸与设计图纸相符。

  经审查合格的施工图中涉及到的电梯的选型符合相关规范要求。

  感谢您对新都区工作支持与理解!

  此复。