各位网友、相关职能部门工作人员: 现反映成都市郫都区郫筒街道龙湖紫云赋地下车库【5 号低压配电房】气体灭火系统多项重大安全隐患,现场实拍照片附后: 1、气体灭火控制盘系统时间错乱,现实日期为 2026 年 08 月 15 日,设备系统时间显示 2026 年 08 月 16 日。 系统时间错误会直接导致火灾报警、设备动作日志记录全部失真,一旦发生火情,无法准确追溯事件时间,严重影响应急处置以及事后事故调查。 2、气体灭火现场紧急启停按钮被加装透明锁盒上锁封闭。 该按钮为火灾应急关键装置,发生配电房火情时,值班人员可通过此按钮手动启动二氧化碳灭火系统。如今按钮被锁闭,突发紧急状况下人员无法立刻操作启动灭火装置,错失初期火灾扑救时机,极易造成火势扩大、配电设施烧毁,引发更大范围停电、火灾蔓延风险。 该配电房属于重要电气设备保护区,依靠气体灭火系统抵御电气火灾。消防设施参数错乱、应急操作装置人为上锁,代表整套灭火系统无法完整发挥应急作用。 此前小区已陆续发现多处消防隐患(防火阀未接线、防火门损坏、人防门无法开启、其他配电房气体灭火主机故障等),多次反馈后物业整改推进缓慢。 消防安全事关全体业主生命财产安全,恳请郫都区消防救援大队、属地社区介入核查,督促龙湖紫云赋物业服务企业尽快完成整改: ①校准气体灭火主机系统时间,保证时间准确; ②拆除现场启停按钮外部锁具,保障紧急情况下可无障碍操作; ③全面排查园区所有气体灭火机房、消防设施,逐项消除各类消防隐患,落实消防设施常态化维保。 希望物业正视安全风险,不要等到事故发生才重视,感谢相关部门关注处理!
|