人身安全,生命无价。不在电力设施保护区内新建房屋,种植树木。远离危险,保护自己,关爱家人,平安是福。
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

 楼主| 发表于 2011-11-6 18:58 | 显示全部楼层
四) 架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:   电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离   35-110千伏 3.5米 4.0米   154-220千伏 4.0米 4.5米   330千伏 5.O米 5.5米   500千伏 7.0米 7.0米   对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。

 楼主| 发表于 2011-11-6 18:58 | 显示全部楼层
第十八条
  在依法划定的电力设施保护区内,任何单位和个人不得种植危及电力设施安全的树木,竹子或高杆植物。   电力企业对已划定的电力设施保护区域内新种植或自然生任的可能危及电力设施安全的树木、竹子,应当予以砍伐,并不予支付林木补偿费、林地补偿费、植被恢复费等任何费用。

 楼主| 发表于 2011-11-6 19:01 | 显示全部楼层
第五条
  架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:   1千伏以下 1.0米   1-10千伏 1.5米   35千伏 3.0米   66-110千伏 4.0米   154-220千伏 5.0米   330千伏 6.0米   500千伏 8.5米

 楼主| 发表于 2011-11-6 19:05 | 显示全部楼层
第五条
