住建部近日发布了《住宅设计规范》GB50096-1999公告。编号为GB50096-2011,自2012年8月1日起实施。并明确规定强制性条文,必须严格执行。原《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)同时废止。现将强制性条文主要内容转发你们,望能在装饰设计、装饰施工中严格执行,确保使用功能和使用安全。

强制性主要条文摘录如下:

5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40 m,局部净高不应低于2.10m,且其面积不应大于室内使用面积的1/3。

5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2面积的室内净高不应低于2.10m。

5.6.2 阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。

5.6.3 住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层   以上的不应低于1.10m。

5.8.1 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。

6.1.1 楼梯间、电梯厅等共用部分的外窗窗台距楼面、地面的净高小于0.90m时,应有防护设施。

注:窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高达到0.90m。

6.1.2 住宅的公共出入口台阶高度超过0.70m并侧面临空时,应设防护设施,防护设施净高不应低于1.05m。

6.1.3 住宅的外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m,七层及七层以上不应低于1.10m。防护栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

6.3.1 楼梯梯段净宽不应小于1.10m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。

注:楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。

6.3.2 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m 时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。

6.3.5 楼梯井净宽大于0.11m 时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

6.4.1 七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m 的住宅必须设置电梯。

6.4.7 电梯不应紧邻卧室布置。

6.5.1 外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高,六层及六层以下住宅不应低于1.05m,七层及七层以上住宅不应低于1.10m。栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。

6.5.3 住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全措施。

6.6.1 七层及七层以上的住宅,应对下列部位进行无障碍设计。

1. 建筑入口;

2. 入口平台;

3. 候梯厅;

4. 公共走道

6.6.2 建筑入口及入口平台的无障碍设计应符合下列规定:

1. 建筑入口设台阶时,应同时设有轮椅坡道和扶手;

2. 坡道的坡度应符合表6.6.2的规定。

表6.6.2 坡道的坡度


坡度

1:20

1:16

1:12

1:10

1:8

最大高度(m)

1.50

1.00

0.75

0.60

0.35


   3. 供轮椅通行的门净宽不应小于0.8m;

    4. 供轮椅通行的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面,应留有不小于0.5m的墙面宽度;

    5. 供轮椅通行的门扇,应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇的下方应安装高0.35m的护门板;

    6. 门槛高度及门内外地面高差不应大于0.15m,并应以斜坡过渡。

    6.6.3 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m,七层以下住宅建筑入口平台宽度不应小于1.50m。

    6.6.4 供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。

    7.2.3 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。

    7.3.1 住宅卧室、起居室(厅)内噪声级,应满足下列要求:

    1. 昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB;

    2. 夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB;

    3. 起居室(厅)的等效连续A声级不应大于45dB。

      表7.5.3住宅室内空气污染物限值

污染物名称

活度、浓度限值

≤200(Bq/m3)

游离甲醛

≤0.08(mg/m3)

≤0.09(mg/m3)

≤0.2(mg/m3)

TVOC

≤0.5(mg/m3)


打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2012-8-1 18:52 | 显示全部楼层
泡杯我们都江堰的苦丁茶坐在沙发上学习文件,以后家装免得遭烧汤.......:victory::victory::victory:

最佳新人 感谢有您!

发表于 2012-8-1 18:53 | 显示全部楼层
迅速mark 收藏到

发表于 2012-8-1 18:54 | 显示全部楼层
有了这个,就不怕奸商了哈......谢谢闻水版主:lol

2017年优秀版主 2015年优秀版主团队 2016年优秀版主

发表于 2012-8-1 19:06 | 显示全部楼层
应该的好事情哈。:victory:
  当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>
复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭