     锦通·满庭芳三期消防设施安全隐患

第二屇小区业委会对三期消防安全隐患排检问题,继第三届业委会继续跟踪情况汇报。
位于南充市嘉陵区长城北路60号,由四川锦通置业有限公司修建的锦通·满庭芳小区,小区三期交房后,在保质期内存在的一系列房屋质量问题和消防问题,业委会于20201211日请专业人员对小区的消防设备设施问题进行了查验,查验详情如下:

1、监控室无CRT图形显示器,点位图楼上无编码表。点位注时不清楚,广播无话筒。
2、17栋电骏CRT没做(17栋P8图纸明示),该做13个回路,只做了3个,每个回路填满,未预留20%。
3、每个单元一楼疏散指示标志未做。
4、图纸上16栋2单元EPS柜在7楼,实际无安装,16栋1单元图纸上EPS柜在8楼,实际无安装(实物与图纸不符)。
5、16栋2单元疏散指示未做。
6、电梯机房应安装2盏双管应急日光灯,实际只安装了1盏圆形日光灯,过道无应急灯。
7、楼道消防按钮高度不符合标准。消防图纸上说明消防栓内安装,但实际安装在外。
8、地下喷淋泵漏水,无清洗口,溢流口水池出水管无阀门,进水口少一根进水
管。4台泵均未做Y形过滤器,消防管道未喷标示标牌,注明水流走向。
9、水泵房消栓系统不应该做湿时报警阀。
10、2号泵消火栓管道少一根70试水管。
11、地下室无EPS应急电源柜。
12、一楼下地下室楼梯转角处无安全出口标示。

以上是2020年12月11日查出的问题,开发商与施工方一直没有处理,业委会递交消防安全隐患报告到蚂蝗堰社区、火花街道安办、嘉陵区应急管理局风险股、嘉陵区消防大队、南充市住房城乡建设规划局。2022年4月22日下午组织蚂蝗堰社区工作人员、火花街道安办、嘉陵区应急管理局风险股、嘉陵区消防大队、锦通满庭芳三期消防施工方、消防维保公司、业委会、鑫宇物业公司、南充日报社会媒体记者等工作人员到现场查验三期消防施工图,并发现以下问题没有按照施工图施工:

1、监控室无CRT图形显示器,广播无话筒。
2、17栋电骏CRT没做(17栋P8图纸明示),该做13个回路,只做了3个,每个回路填满,未预留20%。
3、三期9个单元加地下室2台EPS柜,EPS柜安装后未安装5*4电缆,存在严重安全隐患。
4、楼道消防按钮高度不符合标准。消防图纸上说明消防栓内安装,但实际安装在外。
5、4台泵均未做Y形过滤器,消防管道未喷标示标牌,注明水流走向。
6、火灾探测器失效,无法正常使用。
7、消防设施设备完全瘫痪,小区居民人生财产安全没有保障。地下室消防泵房消防设施用电总闸不通电,喷淋泵电机2台,消防栓电机2台无法使用,如发生火灾事故无法正常供水,后果不堪想象。

以上事件从2020年12月11日跟踪到目前,四川锦通置业有限公司还没处理好,且施工方把消防设施用电总闸、消防水泵拆散摆放在地上已数月,就一直没有处理的下文。关于以上问题小区业委业多次向媒体和上级管理部门报告和求助,问题也一直没有解决,小区居民的人生安全和财产安全得不到保障,消防问题一直不解决,居民生命随时受到威胁。
S汽溶胶已更换为七氟丙烷(HFC-227ea)。
应急指示灯已完成。
水泵房消栓系统湿时报警阀已处理。
[size=18.6667px]                              锦通·满庭芳第三屇业委
                                            20221127
相关媒体报道:

2022.4.22相关部门研讨

2022.4.22相关部门研讨


打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 311 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2022-11-27 21:03 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
小区消防设施设备没照施工图安装,消防设施设备损坏不能使用,保质期内开发商推脱责任不修整,政府当官的也不管老百姓死活,开发商只管赚钱忽悠业主,房子卖了收钱就拍屁股走人,南充嘉陵区应急局,南充市住房建设规划局,嘉陵区消防大队应该为小区业主监督开发商和施工方完善消防设施设备后移交给小区业主,保障居民人生财产安全。

发表于 2022-12-15 11:21 | 显示全部楼层
网友您好:
       您反映的问题已收悉,现将有关情况回复如下:我办已将满庭芳消防问题报送给消防部门,所在社区已跟消防部门对接,现正协调处理中

                                                                                                                                                  南充市嘉陵区人民政府火花街道办事处
                                                                                                                                                                  2022年12月15日
满意(0)
不满意(0)

 楼主| 发表于 2022-11-27 14:41 | 显示全部楼层


坏了的消防水泵

坏了的消防水泵

发表于 2022-11-28 20:02 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
消防通道随时受堵,物业一千七百多人的生命财产安全于不顾,安排停放电动车的位置只答不理,请税务部门查下他们是否偷税漏税。

发表于 2022-12-2 17:45 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
希望有关部门督促开发商和施工方尽快给我们解决!

发表于 2022-11-27 18:20 | 显示全部楼层
消防通道肯定不该被占用

发表于 2022-11-27 20:43 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
水 乃来生命之源泉,消防乃生命之所在   消防设施都得不到保障,怎能安心回家园

发表于 2022-11-28 10:40 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
这个消防设施啊,影响到我们几千人的生命财产安全。希望嘉陵区应急局,南充市住房建设规划局,嘉陵区消防大队来督促一下开发商,及时给我们回复处理

发表于 2022-11-28 16:34 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
滿庭芳三期交房,业主入住至今已有四年之久,消防设备设施没有真正起到防火作用,很多设备设施都处在瘫痪之中,一但发生火灾,后果不堪设想,望相关职能部门和满庭芳的广大业主们要高重视,绝不可视而不见,任其下去。究其原因如下:
1、施工单位在施工过程中,没有按图施工。在釆购设备设施时不按图纸要求采购。在采购原材料时以次充好。在安装过程中不安图纸要求规范安装,我行我素,偷工减料。这是整个工程质量问题的根本所在。
2、消防职能部门在竣工验收过程中,工作马虎,流于形式,走过场,没有做任何的现场试验,一走而过。这是典型的官僚主义,是对工作的极端不负责任。这也助长了消防施工单位弄虚作假的坏风气。
3、鉴于满庭芳三期消防设备设施存在的诸多问题,望各级职能部门切实负起责任,尽快督促施工单位按照图纸要求整改到位,给滿庭芳三期住户一个安全和谐的生活环境。同时滿庭芳的广大业主们也自觉行动起来,不要当旁观者,要有主人翁意识,要为创造自已安全的生活环境积极建言献策。要呼吁政府职能部门尽快为我们小区解决这个老大难问题。

发表于 2022-11-28 18:23 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
消防设施不达标,我们小区几千人生命财产安全当儿戏吗?希望有关部门读足开发商给我们处理,要急时给我们处理

发表于 2022-11-28 19:45 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
每层楼应该有二个到三个烟感,一个广播,一个声光手报,电井要有一个烟感

发表于 2022-11-28 20:48 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
嘉陵区满庭芳小区从2018年10月交房后消防设备就成在很多问题,在短短的几年里到现在消防设备纯粹是滩涣,无法使用,一但着火,我们小区业主的财产和人身安全受到严重的威胁,希望相当部门尽快检查,落实,督促施工方把消防设备成在的问题尽快完善正常使用,能确保小区业主的财产和人身安全。

发表于 2022-11-28 21:11 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

发表于 2022-11-28 21:29 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
希望来查看一下满庭芳这边的消防安全

发表于 2022-11-28 22:27 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
据我所知,嘉陵区满庭芳小区对消防设备不齐全,不完善成在的问题,业主在这几年里曾多次找过建设局,应急局,消防大队等但仍无结果,就在今年四月业主找到应急局,(并在四月前也向应急局交了书面报告),应急局联系了消防大队,在四月二十二日下午,应急局和消防大队以及施工方,业主,物业,维保等在满庭芳小区物业办公室现场办公,到现场看了消防设备存在的问题,提出立即整改,后施工方也开始在整改,不知为何原因,确半途而废,停了。到现在消防用水设备和其它一部分设备仍然是严重滩涣,无法使用,(请看图片)我记得,在建筑方面有个,三同时制度,及消防设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入使用。而我们满庭芳小区的消防这一块,设备,设施不齐全,不完善,当时有关部门是怎么验收合格了的

发表于 2022-11-29 13:27 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
唐雀松 发表于 2022-11-28 20:02
消防通道随时受堵,物业一千七百多人的生命财产安全于不顾,安排停放电动车的位置只答不理,请税务部门查下 ...

开发商图纸明确标明非机动车2485个位置,小区非机动车位根本就没有落实到位,请尽快解决非机动车停放位置。小区有1497户住房,地下车库机动车位设计有153个,地面机动车位不到200个,总共机动车位300出头,居民根本没办法停车。三期本来车位设计不够,三期住户702户,车位153个,车位正常比例是住户的1:1,业主车根本没地方停,更可恨的是地下车位卖天价10几万一个。
20221129130650front2_0_7832933_FmKUJl2ABkxLeQPbaoKDW-hMkgmW.jpg

发表于 2022-11-29 13:47 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
小区消防设施设备没照施工图安装,消防设施设备损坏不能使用,保质期内开发商推脱责任不修整,政府当官的也不管老百姓死活,开发商只管赚钱忽悠业主,房子卖了收钱就拍屁股走人,南充嘉陵区应急局,南充市住房建设规划局,嘉陵区消防大队应该为小区业主监督开发商和施工方完善消防设施设备后移交给小区业主,保障居民人生财产安全

发表于 2022-11-29 19:46 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
小区消防设施设备没照施工图安装,消防设施设备损坏不能使用,保质期内开发商推脱责任不修整,就是拿各位业主生命当儿戏。

发表于 2022-11-29 20:55 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
作为满庭芳3期的业主,,实在没办法应对这类黑心开发商了!这么重要的消防安全设施也要偷工减料!心寒,心寒!望媒体曝光曝光,锦通置业钟双全你给我们业主一个解释!

发表于 2022-11-29 20:57 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
消防无小事,关系到满庭芳全部业主生命财产安全
有关部门应该,加强管理,督促房产公司及时整改到位