[四川群众呼声] @广安消防,@广安市政府,雅居苑六百多户一条消防通合法吗?[已回复]

[复制链接]

广安城北雅居园是一个六百多户的老小区,但车辆出入口就一条,也是唯一消防道道,但受北辰小学上放学高峰期时堵车严重,特别是下雨天,现在连公交都因堵车严重改道,如果在堵车高峰期时小区发生火灾消防车怎么进入建议把小区靠建设路门改成车辆可出,这样就多了一条消防通道也缓解了北辰小学上放学堵车难题,以前给某相送部门建议过,但人家答复是建设路是主干道出入不安全,观察了一下建设路有出入口的单位很多,区发改委,区人大,区水利局,老种子公司,还有很多路口不想说了,希望职能部门不要打着安全的口号来懒政,如果真的是某部门说的安全那建设路有车辆出入口的单位都该关闭
20260510232348front2_0_7417059_FrRRuQPnDJ5GFG396vizCrFw7N8W.jpg

打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2026-5-18 12:15 | 显示全部楼层
  网民朋友:

  您好!

  您在麻辣社区反映的广安城北斌鑫雅居园小区出入口拥堵、消防通道不畅及增设车辆出口的问题已收悉。收到诉求后,我们立即赴现场核查,现将有关情况回复如下:

  广安斌鑫雅居园始建于1998年,整体建成于2000年,为多层民用住宅建筑(建筑高度≤24m)。经现场核实,小区现有2个出入口,分别为幸福街出入口(北辰小学对面)和建设路出入口。目前,幸福街出入口为小区唯一车辆通行出入口,建设路出入口外侧为人行道,仅可供行人通行,暂不具备车辆通行条件。

  关于消防通道问题,依据小区建设时期(1998-2000年)执行的《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,1997年局部修订版),该规范适用于九层及以下住宅和建筑高度不超过24m的其他民用建筑。其中第6.0.1条仅规定“街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路宽度不应小于3.5m”;第6.0.2条仅要求“当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道”。规范未对多层居民小区消防车通道的数量作出明确强制性要求,小区现状消防通道配置符合当时的建设验收标准。

  关于您提出将建设路出入口改为车辆出口、增设消防通道的建议,经核查,建设路出入口外侧为人行道,且人行道上有绿化大树,受场地现状、道路规划及市政设施等客观条件限制,建议您向住建、园林、交通等相关职能部门进一步反映,由相关部门结合道路规划、市政设施安全及交通组织等方面综合研判。

  感谢您对我们工作的理解与支持!我们也将积极配合相关部门做好拥堵疏导及消防安全保障工作。

                                                               广安市广安区消防救援局
                                                                    2026年5月18日
满意(0)
不满意(0)

 楼主| 发表于 2026-5-18 19:47 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
广安区消防大队 发表于 2026-5-18 12:15
  网民朋友:

  您好!

请问符合现在的消防安全标准吗?如果不符合你们消防部门也有义务向相关部门提出整改呀