@省纪委监委,@省消防总队,@广安纪委监委,@广安消防支队纪委,
关于广安消防支队在辖区内,关于各类高层建筑消防检查,消防工程验收,消防验收备案环节存在严重的违法犯法犯罪事宜进行举报:具体事实如下:
1,广安华蓥市良泰国际楼盘消防工程验收与2018年初报请广安市消防支队防火处进行消防工程验收,验收结果为合格,且发出消防证。
2,,218年11月,本小区业主发现,消防工程并没有完成,存在众多的安全质量隐患,甚至大部分消防风机,消防控制室,消防应急照明设备根本没有通电且投入使用,且消防大部分工程根本达不到验收合格标准,消防问题具体如下:
(1) 上图是消防控制室,未接入消防控制室电源电缆,相关的消防监控联动设备均未投入进行使用!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(2)上图是消防风机配电箱,未接入风机配电箱电源电缆,相关的消防风机设备均未投入进行使用!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(3)
上图是消防风机房,风机设备已安装,但是未安装相关的配电箱,风机未投入使用!!!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(4)
上图是消防电梯配电箱,进线电源引自临时用电的临时配电箱,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!该配电箱供电回路可靠性较低,不能保证生产、生活用电被切断时消防电梯能继续用电!
(5)消防电梯配电箱的进线电源是单电源供电,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.8条——消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置!该配电箱是单电源供电,无法进行末端双电源切换!
(6)消防电梯配电箱的进线电缆敷设是采用普通的桥架和PVC管,电缆材质未采用消防规定的阻燃或者耐火电缆,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.10条消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。该配电箱的进线电缆敷设存在安全隐患(未采用金属导管进行穿管敷设,未与其他线路分开敷设),在发生火灾时无法保证连续供电!!!
(7)另外消防应急照明的配电箱,消防泵的配电箱均未投入使用!!!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电
以上问题是广安华蓥良泰国际楼盘消防工程存在的一小部分问题而已,同时还存在给水等问题,现在对省纪委,省消防总队,广安纪委,广安消防支队提出提下问题
(1)试问广安消防支队防火处搞验收的领导们,如此严重的,根本不符合消防技术标准及规范,不符合验收相关规范,连消防设备都无法正常使用的情况下,你们是怎么验收合格的,你们验收合格的原始数据依据在哪里,你发放消防证的依据在哪里,
(2)你们有没有把老百姓的生命安全,财产安全放在首位,你们在履行消防法律法规的时候有没履行自己的职责,请问广安消防支队,这个的消防工程能验收合格吗?如果能验收合格,请问以上的情况怎么解释,如果不能验收合格,你们为什么要发消防证,试问你们和开发商,以及消防施工方有什么利益关系,明白人都知道里面的问题,本不该验收合格,本不该发证的,为什么变成了一个合格的工程,
(3)请省纪委监委,省消防总队,广安消防支队领导站出来给个说法,严格调查消防验收的原始数据和过程,是否存在徇私枉法,渎职,贪污受贿问题,请各级部门领导千万不要把老百姓生命安全当儿戏,更不要践踏相关法律的尊严。
|