在此首先感谢营山县住房和城乡建设局,在为我们老旧小区改造中辛苦付出。目前在天长街宝珍花园等几个小区的消防安装过程中如图安装是否设置合理,后期验收是否合格。(安装设置如下图)
1.消防箱的设置标准因为离地面1.5米便于如发生突发事故使用。



微信图片_20200602165250.jpg 微信图片_20200602163203.jpg

2.占据目前可用空间,消防管道离墙有20cm,固定铁架如老人小孩容易碰到造成一定风险。
微信图片_20200602163152.jpg 微信图片_20200602165258.jpg




打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 74 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2020-6-2 17:44 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
现在的人哪,没改造之前,安全隐患重重,从不吱声。政府改造了,这也不安全,那也不安全,请你想个办法,把消防箱放哪里?要说不安全,走路都不安全,你打算怎么办?

 楼主| 发表于 2020-6-2 18:15 | 显示全部楼层
渚鍘鑲 发表于 2020-6-2 17:44
现在的人哪,没改造之前,安全隐患重重,从不吱声。政府改造了,这也不安全,那也不安全,请你想个办法,把 ...

首先感谢政府,感谢在改造中付出的社区每个人员的协调付出,既然是改造肯定是降低安全隐患,消防箱这样设置发生火灾接管子会蹲下甚至趴下接,国家标准需离地1.5米。如支撑架完全可以短一点更换一方向,我们不专业都可以看出乱施工野蛮施工。我们就是不知道怎么办请大师指点。
发表于 2020-6-2 18:30 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
怕不安全可以叫他们安到我们的棚户区来

发表于 2020-6-2 18:28 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
算是可以了,以前很多工厂消防栓都放得很低,安的时候不提意见,安好了提几个意思?再搞一次又要花好多钱!

 楼主| 发表于 2020-6-2 18:40 | 显示全部楼层
取一个名字好难 发表于 2020-6-2 18:30
怕不安全可以叫他们安到我们的棚户区来

快了下一个就是你们小区了

 楼主| 发表于 2020-6-2 18:48 | 显示全部楼层
星中有你 发表于 2020-6-2 18:28
算是可以了,以前很多工厂消防栓都放得很低,安的时候不提意见,安好了提几个意思?再搞一次又要花好多钱!

安装时就提了不听我们小老百姓的,小区雨水管污水管安装时返工把地皮都翻好多遍地皮都翻熟了。

发表于 2020-6-2 19:55 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
老旧小区,设计的时候就没有考虑消防栓。看照片左右两边都不合适,右边有水电气管,左边位置不够(楼梯一般1.2米宽),平台位比较恰当。
消防管距离墙20cm,如果没有猜错的话,平台下面有个大梁,如果贴墙开孔,估计又得说消防改造之后,房子是危房了。
现在有消防栓,发生火灾的时候,就算趴地上接消防管,也能挽回很多损失,甚至生命。做人要知足,不应该处处不满意。

 楼主| 发表于 2020-6-2 20:57 | 显示全部楼层
Okwatch 发表于 2020-6-2 19:55
老旧小区,设计的时候就没有考虑消防栓。看照片左右两边都不合适,右边有水电气管,左边位置不够(楼梯一般 ...

是的很满足,国家出资但是希望改造中劲量做到好点。

发表于 2020-6-2 21:51 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
莽娃子 发表于 2020-6-2 18:15
首先感谢政府,感谢在改造中付出的社区每个人员的协调付出,既然是改造肯定是降低安全隐患,消防箱这样设 ...

有些不合理,太矮了

发表于 2020-6-3 01:51 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
15875596235 发表于 2020-6-2 21:51
有些不合理,太矮了

确实不合理,我们小区这个箱子高度目测至少1.5米左右。要合理,只能加高护栏到1.5米,但护栏标准高度是1.0米……平台左右也不能挂,影响通行。要符合标准那只能拆了重建

发表于 2020-6-3 10:20 | 显示全部楼层
不影响接水带就行了,这个高度完全没问题。城市老旧小区发生火灾,消防到场后,由于消防通道等一些原因,根本无法展开,尤其是大功率消防车。有了楼层消火栓,前提是保证有水和水枪完好,住宅发生初期或中期火灾出一条水枪完全可以搞定。至于安装支架的问题,淘宝10块用点海棉垫上就可以了。

发表于 2020-6-3 14:56 | 显示全部楼层
这个安装确实不合理,按消防设施验收规范,室内消火栓接口离地面高度1.1米左右。但从图片看这个位置条件有限,不晓得有没有正规设计图,是否是施工单位不按图施工擅自安装。

发表于 2020-6-3 15:09 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
ycj511322 发表于 2020-6-3 14:56
这个安装确实不合理,按消防设施验收规范,室内消火栓接口离地面高度1.1米左右。但从图片看这个位置条件有 ...

安装位置条件不允许,毕竟10多年前的房子,当时就没有预留位置,当年估计都没有消防栓。要规范,只能整栋楼拆了重建

发表于 2020-6-3 16:23 | 显示全部楼层
大家的观点都正确

发表于 2020-6-5 10:48 | 显示全部楼层
从现场来看,安装条件受限制,楼梯走廊,比较明显就是管道要涂成红色,内部是否有启动开关,外部应该有使用步骤的图解