成都市温江区西班牙森林三期(汇智栖岸名居)开发商:四川金娇地产(四川能投全资子公司)国营企业;
成都市2019年十大优质工程之一。

现业主还未入住,90%房屋频繁出现问题:

1.地下室大量渗漏水,结构缺陷
2.空洞未进行防火封堵
3.户内大量墙面空鼓
4.户内大量地坪空鼓
5.飘窗建渣回填
6.部分门窗防雷接地未连接,如遭遇侧击雷时有重大安全隐患
7.现场部分保温节点未按图施工,存在施工单位偷工减料,监理单位和建设监管不力
8.部分楼栋出现楼板裂缝,存在重大质量安全隐患
9.管根渗漏水

开发商之前已委托建科院进行检测,但是目前距离约定交房日期已过去2个多月,仍然没有出示任何整改方案及整改措施,开发商一拖再拖,无视全体业主的诉求。我们恳请住建局和有关部门尽快介入调查。


===========================
编辑备注:温江住建https://img.mala.cn/common/c8/common_2_verify_icon.gif于9月24日回复,内容见3楼。


打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2020-9-24 16:49 | 显示全部楼层
关于“地下室局部渗漏水、防火封堵、墙面空鼓、地坪空鼓、飘窗建渣回填、部分门窗防雷接地、管根渗漏水”等问题。经查,目前建设单位已完成整改。同时,建设单位承诺,若以后发现有类似问题,将及时安排施工单位进行处理。
关于“现场部分保温节点未按图施工”的问题。我局工作人员于2020年9月21日联系建设单位,并要求建设单位立即排查,对排查出的问题立即进行整改。
关于“部分楼栋出现楼板裂缝”的问题。经前期协调,建设单位已委托四川省建筑科学研究院按业主代表确定的检测位置进行检测。省建科院同志在2020年9月9日我局组织的协调会上对检测情况及业主疑问进行沟通解释。下一步,待省建科院鉴定报告出具后,由设计单位根据鉴定结果在7个工作日内出具处理方案,施工单位将按方案进行整改。
满意(1)
不满意(0)

发表于 2020-9-17 16:22 | 显示全部楼层
小编于9月17日下午已将此事转交温江区住建局
发表于 2020-9-24 13:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 14:34 | 显示全部楼层
温江区住建局 发表于 2020-9-24 13:03
关于“地下室局部渗漏水、防火封堵、墙面空鼓、地坪空鼓、飘窗建渣回填、部分门窗防雷接地、管根渗漏水”等 ...

贵单位已有认证账号 账号名为“温江住建”,此回复账号未认证不能算作已回复,请以官方账号进行回复。
若官方账号忘记密码/负责人变动无法登陆  如何在麻辣社区申请修改?
https://www.mala.cn/thread-15395877-1-1.html
发送邮件至1537937085@qq.com修改账号密码,以官方账号再次回复。

发表于 2020-9-24 16:49 | 显示全部楼层
著作权归作者所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
作者:孤帆远影孤帆远影
链接:https://www.mala.cn/thread-16001741-1-1.html
来源:麻辣社区  - 四川第一网络社区

