6575aa 发表于 2022-4-21 01:59
楼主收了爱众的好处,避重就轻,爱众大把律师没事干等你起诉,陪你玩上3-5年。

连谢哥都黑。自己去看谢哥之前的文章,他是爱众能收买的人么

发表于 2022-4-21 18:07 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
爱众律师跟楼主是什么关系?你们真的不知道吗?

发表于 2022-4-22 15:14 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
单方面取证,看来是被充值了。另外漏电保护器有安装吗?看图片只有一个空气开关。

发表于 2022-4-23 12:06 | 显示全部楼层
顾县土著 发表于 2022-4-20 20:33
自己使用大功率电器和抽水设备都要按空开,这是常识!

空开和漏电保护器不是一种。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-92的规定:10.8.2 住宅建筑中家用电器用电宜用单独回路保护和控制,配电回路除具有过载、短路保护外宜设漏电电流动作保护和过、欠电压保护。在2000年左右或以前是安装了漏电开关的。在2002年衣网改造时,承包商偷工减料,就没按照规范安装,然后贿赂当时验收人员,就合格了。安装电表的箱箱还在,可以现在下乡去逐一检查,就晓得了。潮水过后,就看得到谁在裸泳。

发表于 2022-4-23 21:02 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
依法治国必须要落实法律实施得到有效保障

发表于 2022-4-23 21:25 | 显示全部楼层
一楼显示有安装漏电开关签字,如果现在开箱,发现只是精神层面,而没有实物,或者电表箱里没有安装漏电开关的位置,就有可能是弄虚作假,他们伙同村干部一起来骗老百姓不知道漏电开关是什么东西,或者以不签字就不供电要挟,现在是不是要追究这件事呢?既然出现了安全事故,电表箱里又没有按照规范安装漏电开关,当时又验收了,为了杜绝安全隐患,现在是不是该由爱众把没有漏电保护器的地方补齐呢?@广安区安监局,应该督促爱众公司把漏电保护器补齐。

发表于 2022-4-24 11:09 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
B级贫困户 发表于 2022-4-23 21:25
一楼显示有安装漏电开关签字,如果现在开箱,发现只是精神层面,而没有实物,或者电表箱里没有安装漏电开关 ...

如果按了的为什么没有按过的痕迹,

发表于 2022-4-24 11:56 | 显示全部楼层
供电如果有相关规定必须要装漏电开关的开,那肯定供电公司有责任。漏电开关不管当时有没有安装,02年的签字拿到今天来说,对于此次事件毫无意义,最多只能证明当时装过。过了这么多年,丢失或者坏了,是不是该供电维护。还是后面该用户维护?应该不可能有规定,装一次管一辈子吧。用户自己使用不安全的电器也有部分责任,赔偿与不赔偿都是后话了,做好安全措施。希望检查一下吧,居民为了自己的安全,自己家进线处安装一个也可以。如果没有规定供电公司必须在电表箱内装漏电保护装置,可能就是另外一个结果了

发表于 2022-4-24 12:03 | 显示全部楼层
先说事实问题,这硬核证据就有问题。安装的漏保型号规格多少?除当事人家,其它显示已安装的家里是不是都安装了?