[群众呼声] 碧桂园如此修建排风口?[已回复]

[复制链接]

发表于 2022-5-9 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

   我们是恩阳碧桂园六幢2号房、3号房业主,最近在2号房和3号房之间的地面上修建了地下车库通风口(也即排风口),我们不明白的是为什么其他八幢楼的地下车库通风口朝空旷处,唯独六号楼设置在2号房和3号房之间呢?     2015年,住建部发布的《车库建筑设计规范》对排风口的建设规定称,地下车库排风口宜设于下风向,并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗;当排风口与人员活动场所的距离小于10米时,朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2.5米。
   根据生活常识,车库通风口主要用于排放车库地下室的气体,使用过程中会产生噪声、粉尘、废气等污染物质,该出风口毗邻住房之间,排放出的气体会对该幢2号房和3号房业主们居住环境和生活质量造成不良影响显而易见,影响房屋适宜居住的使用目的。



打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 270 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2022-5-17 18:50 | 显示全部楼层
巴中市自然资源和规划局恩阳分局
关于网友在麻辣论坛反映碧桂园·国力·阅江山项目地下排风口问题的回复

648549749网友:
       您好!您在论坛上反映“碧桂园·国力·阅江山项目6号楼2、3号房之间修建的地下室通风口的问题”收悉。
       经查:巴中碧桂园房地产开发有限公司向我局报审的方案图纸设计深度未达到施工图设计深度,且图中未标明排风口位置和排风方向等信息,我局对您反映的问题高度重视,组织专人对现场建设情况进行了核实,您反映的该项目在6号楼2、3号房之间修建的地下室自然排风口不符合相关规范要求的情况属实。
      目前,我局已多次督促建设单位按照规范要求尽快全面整改,以便至交付使用时达到规范标准,由此给您带来的不便敬请谅解,感谢您对恩阳区自然资源和规划事业的关注和支持!
       此复

               巴中市自然资源和规划局恩阳分局
                   2022年5月17日

满意(1)
不满意(0)

2024年优秀版主

发表于 2022-5-10 08:45 | 显示全部楼层
手机方便,多拍几张图片

 楼主| 发表于 2022-5-10 11:24 | 显示全部楼层
最近照片
IMG20220417140023.jpg

2024年优秀版主

发表于 2022-5-18 07:58 | 显示全部楼层
那就督促整改吧

发表于 2022-7-25 13:51 | 显示全部楼层
不好整改哦  这个返工只能甲方出

 楼主| 发表于 2022-7-26 11:16 | 显示全部楼层
那个排风口简单地封了,又从侧面开个口排废气,最好是拆除