近期情况
尚未回复,等消息中。
在此期间也不能闲着,该学习要学习,增强防骗拒骗的能力。
咨询了成华区供电局,主要内容整理如下:1.关于电力容量的问题,只要不是太老破小的小区,现阶段没有太大问题,但电车保有量持续增长的话肯定是不行的,而且自用慢充桩一般都是夜间充电,即可节省电费,又可提高电力设备利用效率,不会对小区造成影响,电力部门欢迎支持该用电方式。2.关于出具变压器数据报告的问题,成都目前有很多小区建成后电力资产并没有移交国电,要测试必须要物业配合,也不可能接受私人的委托上门撕破脸强行要求检测,但如果受政府部门委托的话是可以配合的。3.关于小区实际用电量及充电装审批安装的情况,每户的用电量及峰值数据、物业以往的审批材料等都有,但无法私下提供给个人,涉及隐私问题,弄不好的话工作都要耍脱。4.只要物业同意,电力这边肯定全力配合充电桩安装。
除了咨询政策,还需要学习借鉴其他前辈的先进经验。看了下,心顿时凉了半截。
(这个情况很类似,各种套路)
(屡试不爽的招数)
(这个更扯,19年交房也是容量不足)
在要半死不活的时候感觉又喝了口参汤吊命。
(至少有专业依据)
(投诉成功案例)
(06年的小区,本人小区10年竣工,此处省略一万字)
继续学习电力知识,以个人粗浅的认识尝试解答下电力容量不足的问题。
先说小区电力系统的组成。小区配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。其中变压器是个关键设备,其容量选型直接决定了一栋楼所能带动的用电设备负荷,物业所谓的电力容量不足就是指变压器选型的额定容量不足。
再说变压器容量的选择。一个关键的问题在于变压器容量的设计不是将所有用电设备的负荷加在一起,因为不是所有设备都同时用,就算同时用也不会都按最大功率满负荷用电。所以设计上引出了需用系数的概念,小区变压器选型的时候会将用电设备的总功率乘以这个系数。打个简单比方,一个景区平时客流量1万,景区并不会修1万个厕所,因为你不见得会去上厕所,就算去也不会大家同时都去。但旅游高峰期的时候大家就要排队了,因为客流量上去了。这就是供电局所说的现在装充电桩没有问题,如果以后都是电车了就有问题了,相当于景区的客流量上去了。从这个意义上说,任何小区的电力容量都是不足的,任何小区的变压器都不可能支持所有设备同时使用。
以本人所住小区为例,居住的该栋楼共34层,住户层32层,每层8户,平均建筑面积约90,附带底商及二层车库(负1楼为商业层,有专变不在计算范围),用电负荷取6KW,需要系数取0.4,变压器功率因素取0.9,按长期运行负荷不超85%计算,该栋楼居民用电需要的变压器容量为6*8*32*0.4/0.9/0.85=803.14KWA,居民用电约占70%(剩余为公共设施、地下层、小商铺等用电),计算得出该栋楼变压器需要容量为1147.33KWA,那么可选取额定容量为1250KWA的变压器(以上只是简单举个例表明设计选型的思路,实际设计的时候还要细化很多因素)。
接着谈小区日常变压器运行的功率负荷到底是多少。电力公司有电流数据,只要和变压器的额定电流数据对比计算即可,但不提供给私人。物业既然推说电力容量不足,也不会提供真实数据。《变压器在民用住宅项目中实际运行负载率分析》这篇发表于2021年的论文可提供一些参考。该论文选取了成都的两个小区分析变压器实际运行负载率,小区A为高端盘,2012年交付,小区B为刚需盘,2008年交付。小区的规模、户数对负载率影响不大,因为都是遵从相同的设计选型思路,只是不同时期参数、系数会略有调整,比如原来老破小的小区入户电表为10A,现在普遍都是40、60A,原来90平的配电负荷为6KW,现在会提高到8KW,不同地区的电力设计的指导意见会略有差别,比如江苏等发达地区的设计余量会更大,所以同时期、同地区的小区变压器负载率分析更有借鉴价值。
小区A相关数据
小区B相关数据
通过以上数据可总结出:民用住宅项目中对变压器运行的负荷变化影响最大的为空调负荷,空调是住宅主要负荷。由于工作生活的时间关系,居民变压器运行负荷峰值出现在夜间。按规范及供电公司规定的变压器户数对应同时系数设计选择变压器容量,实际运行的负载率相对较小,即使短时最大峰值也基本不超过50 %。民用住宅项目中空调负荷影响最大,所以与天气关系密切,变压器运行负载变化曲线与温度变化曲线十分类似。豪宅比刚需的负载率高约15 % 左右。
最后再来说一下变压器会不会存在超负荷运行的情况。答案是会,这里的超负荷是指超过变压器的额定容量,而且规范也允许变压器在某些特定的条件下超负荷运行,因为某些情况下不断电带来的经济效益远大于变压器使用寿命缩短带来的损失。变压器的运维人员会监控变压器的电流、温度等,根据实际情况调整一些变压器保护装置如断路器等的参数,确保变压器不会被烧毁。
(DL∕T 572-2021 电力变压器运行规程)
变压器超负荷运行有以下原因,比如运行工况发生了巨大变化,像最近的极端高温再遇上疫情,整个小区被封控,家家户户空调24小时运行,相当于极大提高了需要系数。再比如供配电系统中的一二级负荷需要双电源供电,变压器采用并联方式互为备用,当一台变压器故障时,另一台变压器将承担全部负荷导致超负荷运行。
综上所述,小区民用变压器容量的设计选型是依据长期的经验系数,结合国家的经济发展在不断调整优化,变压器的实际负载率是一个动态范围,和天气温度曲线密切相关,同“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”一样,物业抛开电流数据谈容量不足也是耍流氓。比如物业说小区是老小区,当时设计时没有考虑充电桩的需求,所以安装后会导致小区用电超负荷。这句话前半句是对的,后半句在偷换概念。设计时没有考虑充电桩会导致变压器选型容量偏小,超不超负荷看的是变压器实际的负载率,7KW的慢充桩接入1250KWA的变压器,对负载波动的影响只有0.5%。再比如物业说,哎呀你看嘛变压器已经重载运行超85%了,规范要求变压器负载率不超85%,再安充电桩就要跳闸了。实际情况是规范原文为“长期工作负载率不宜大于85%”,不宜不是强制,一是为了留有一定余量,二是为了减小变压器寿命衰减。变压器超额定容量才是超载,不是超85%就是超载,物业故意选特定时间最大负载值,可能99%的时间段变压器的负载率都在85%以下。如果确实小区负载确实太高是不是就不能安了呢?也不是,前面说了任何一个小区都不支持所有设备同时使用,所以关键问题在错峰并降低充电桩的同时使用率,优先保证居民用电,负责任的物业会让你签订一份允许充电桩统一服从物业调配管理的承诺书或者使用有序充电智能设备动态监控负荷,在不超负荷的情况下自动分配充电。当然,找个理由一刀切是最方便的,完全零成本。
分割线-------------------------------------------------------------------------------------
最新进展
26日,成都降温了,却仍然是忧伤的一天,上午我受到了Ctrl+C和Ctrl+V传统技能的暴击,下午我听闻家住金域蓝湾的一个朋友安上了充电桩。一位网友的经历颇有代表性,经多轮抗争后事情反转。
借用物业经理的高光发言:多大点事啊,就安个充电桩才多大个功率啊。脑补这喜感的场面,“欲说还休,却道天凉好个秋”,就盖个章的事情,有必要搞得这么复杂吗?