小弟不才,入行土建一年有余,尚未结业。如有不当之处,请多指点。
首先大家不用担心,所出现能从外观上看出的问题是没有安全隐患的,可以放心行走
根据楼主所出示的图片,小弟得出以下施工缺陷:
①涨模(粗细不一致处的那些包包):这主要是因为模板侧向支撑刚度不够,模板太薄强度不足,夹挡支撑不牢固;柱模中如果柱箍间距过大。
②沾模(有部分凹陷处):就是在混凝土达到拆模要求后拆除时候出现于混凝土粘连的现象。其主要原因是由于模板使用次数过多,且没有涂刷界面处理剂。造成模板很难拆除
③漏浆(混凝土垂直状条纹):这是由于涨模后引起的水泥外泄。
其实以上问题,都是建筑施工中得常见问题。根据图上能看出的并无安全隐患,只是影响观后质量。出现以上问题主要是施工方和监理方的责任。直接可以认为是无法无天的野蛮施工,胆大包天的权利监理。
由于设计小弟实在不是懂很多,不过感觉中也有点小问题:横撑梁的设计不对,柱子嘛有点小。但这个不敢肯定,非设计专业,毕竟人家更专业。
我给一位师傅看了这个,他得评价是:天马行空的设计,无法无天的野蛮施工,胆大包天的权利监理,结果便是乱七八糟。
不过安全还是可以放心的,毕竟是个天桥,不会有太大的承重而已,谁还有能耐开个康明斯上去吗?只是对于专业的土建工作者来说这简直是件失败的作品,是失职。
(不管你是赞同还是反对,请不要拍砖。小弟我并非显摆,请不要辱骂)
另外家乡发生水灾,远在异地的游子不能为分担忧愁,只有默默的祝福。愿老家人们能顺利度过难关。
|