麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 1434|评论: 0

[生活资讯] 逸境装饰致所有老客户书:等电位问题

[复制链接]

发表于 2014-3-13 15:21 | |阅读模式
首先,对2013年上半年及之前的所有老客户表示深深的歉意:您家装修的时候我们的工艺指标还没提升到这个程度,当时还没有等电位制作这一项目。恳请原谅。http://bbs.leshan.cn/static/image/smiley/tiger/t%20%2841%29.GIF
去年下半年的时候,我们曾回访过一遍所有的老客户(有部分客户因更换电话号码且我们上门联系家中无人,无法联系。),就等电位的概念以及我们现在的做法做了讲解:
一、卫生间存在危险电位的原因
        1、通过管道:卫生间内安装的给水管道、地暖管道等可能引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过给水管传递到本层卫生间等。
        2、通过电线导体传递。
           (1)当卫生间用电设备(如浴霸)发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。
           (2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。
        3、雷电感应出危险电位。一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗(如彩铝窗、不锈钢雨棚龙骨等)受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。
二、等电位到底有什么用?
       正常情况下人的皮肤是干燥的,这时候皮肤电阻比较大,这时候即使碰到一些低电压的话没有多大影响。一般来说,这时候心脏能承受的有害的最大电流是30毫安电流,36伏甚至更高一点的话都没多大问题。
       根据相关文献,对人体电阻有如下解释:
       在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V
       在状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V
       在状况3当人浸入水中时(喜欢泡浴缸的请注意),皮肤电阻和水电阻可忽略不计。。。忽略不计。。。。。。
       在卫生间洗澡的时候,环境潮湿,人体潮湿,这时候的电阻可能只有原来的十分之一,这个时候只有12伏或更低的电压,都有可能对人造成伤害。也就是说在卫生间这种特殊的环境和人体,特殊的物理条件发生变化以后,常规的防范措施已经起不到好的防范作用,所以必须增加一套更有效的防范措施来解决,就是安装等电位装置。

因此我们提议已装老客户:
1、有条件的可以拨打我们售后电话2483377要求改造。改造时,涉及到调出装修时所存水电录像找出原建等电位盒子的位置,或根据上下楼未装修的楼层判断等电位盒子位置。然后拆除部分墙地砖进行等电位连线,连线完毕后修复防水、墙地砖。改造会产生1000元左右的费用。请理解。http://bbs.leshan.cn/static/image/smiley/tiger/t%20%2841%29.GIF,如非我们逸境之前装修的,也可以预约。
2、怕麻烦不愿拆改的客户们应注意避免:
    (1)、雷电时尽量避免洗浴。
    (2)、洗浴时勿接触带电物品。
    (3)、每年冬季来临在使用浴霸前拨打我们售后电话2483377要求对浴霸进行体检,看是否有老化漏电或线路脱落可能导致漏电等异常情况。
    (4)、每月定期检查配电箱里面的漏电保护开关是否有效。
3、再次对2013年上半年及之前的所有老客户表示深深的歉意,请原谅我们之前的无知。深深感谢所有老客户对我们的支持,谢谢你们。




打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。