青川县妇幼保健院被淹 |
人民网讯 7月7日至17日,四川广元市连续两次受到大暴雨袭击。特别是从7月14晚22时开始的暴雨,降雨总量超过300毫米,最高降雨量达189.7毫米,暴雨主要分布在青川县、剑阁县、利州区、朝天区等地,广元部分地方变成了“泽国”,出现了泥石流和垮塌方等地质灾害。大暴雨造成广元电业局供区内部分供电设施受到损坏,10千伏线路跳闸50条次,35千伏及以上线路跳闸4条次,引发线路基础山体滑坡35处,倒杆72基,电杆倾斜101处,变压器因雷击、洪水淹没损毁43台,导致供区部分乡镇停电。16日上午,广元市气象台发布了暴雨红色预警信号,广元电力员工迅速出击,冒雨抢修,全力保障供区居民和企事业单位用电。
|
青川县10KV乔上路911线路2#干道支路入口大桥支线入口大桥1#配变倒杆1基断线0.05公里,配变掉进河里 |
面对肆虐的暴雨与山洪,广元电业局即时启动应急预案。局长龙洲、副局长方睛等分别带队前往一线,现场指挥抢修工作;党委书记任崇清、副局长张荣安等领导在局本部坐镇指挥。根据安排,该局巡线人员对输电线路和变电站进行特巡以及严密监控,发现隐患,及时排除;由256员工组成的25个抢修抢险队迅速分赴各受灾地区,与当地供电抢修人员同心协力,冒雨工作,迅速恢复故障地区的供电;营销人员则积极联系重要客户和大客户,通报受灾情况,同时指导他们采取有效措施,尽量避免暴雨给企业生产带来影响;该局相关部门还加强与气象部门的联系,密切掌握天气变化情况,根据所了解的各方资讯,进一步修订防汛、保电工作计划,为局领导安排和部署抢修工作提供资料。
青川 确保重点客户用电
青川县境内最高降雨量达到159.9毫米,这是该县自5.12汶川特大地震发生以来,降雨量最高的一次。暴雨造成该县3个乡镇道路中断,全县通讯中断;造成青川电网35千伏线路跳闸1条(次),10千伏线路跳闸12条(次),引发线路基础山体滑坡4处,倒杆27基,电杆倾斜5处,供区内19个乡镇(共计7420位客户)的正常用电受到影响。
7月15日上午,大暴雨根本没有歇气的意思。已经忙了一天一夜的青川供电局抢修人员继续奔忙在抢修、抢险第一线。
“你们快来帮帮忙,我们这里没有电了……”13时10分,该局营销科科长曹卫刚接到青川县气象局副局长邹双全打来的告急电话。接着,县水文站、地震局等单位也纷纷来电话要求尽快送电。
没有电,气象局、水文站、地震局等单位就无法提供最新的气象以及水文资料,抗洪、抢险工作将失去“情报”。青川局副局长孙玉庆要求,“立即派人前去处理。”“没有人了。”曹卫刚很为难,因为,“局里能派的人都出去抢险了。配网班和装表接电班刚才各回来一人,可他们两人也没法做这么多事啊。”孙玉庆说:“调动科室人员一起去,他们不能进行抢修,但可以做一些辅助工作。”
几分钟后,孙玉庆带领营销科、生计科的工作人员和配网班、装表接电班的抢修人员火速奔赴现场。经检查,原来是客户线路短路,造成马家院公变跳闸,引起气象局等几个单位停电。做好安全防护措施后,抢修人员立即开始处理故障。15时20分,电源重新接通,电灯亮了起来,气象局等单位的各种仪器也运转起来。邹双全感激地说:“今天多亏有供电局帮忙。”
剑阁 争分夺秒抢修
剑阁县境内最高降雨量达189.7毫米,流经剑阁县和青川县区域的清江河流量达7630立方米/秒,超保证水位1.83米。该县167间房屋倒塌,3126间房屋被损。剑阁电网10千伏跳闸28条(次),引发线路基础山体滑坡26处,倒杆35基,电杆倾斜86处,变压器因雷击、洪水淹没损毁36台。
7月15日5时53分,剑阁供电公司10千伏916姚城路Ⅰ、Ⅱ路因雷击跳闸,8时30分,10千伏911姚柳线跳闸。这两条线路涉及半个剑阁县(其计7000多客户)的用电,必须尽快恢复供电。剑阁供电公司副总经理李峥嵘迅速召集生技、调度、抢修班技术人员会商,制定了保电方案。
该公司城区供电所所长郝军勇接到巡线命令后,迅速组织应急抢修人员兵分四路,展开巡线工作。10时30分,巡线人员在剑公村4组台区发现故障,两支跌落保险被雷击穿。做好安全措施后,抢修人员立即展开作业。此时,倾盆大雨依然未住,抢修人员的视线受到影响,但他们没有退缩,而是更加小心、仔细地进行操作。11时20分,抢修结束。巡线人员继续往下一目标进发。
15时08分,剑阁供电公司准备按计划恢复城区供电。这时,35千伏姚家变电站值班员紧急报告:10千伏 PTA、C相熔管瓷柱炸裂,恢复供电工作因此受阻。17时,正在35千伏白龙变电站现场施工的电力员工受命赶往姚家变电站支援抢修工作。经过3个多小时的奋战,终于排除了故障。20时11分,剑阁县家家户户的门窗又透出了温暖的灯光。
利州 登塔细致作业
7月7日20时至8日,利州区境内最高降雨量达165.4毫米,广元市气象台发布了暴雨橙色预警信号。此次暴雨造成利州电网10千伏线路跳闸3条(次),一台真空开关被雷击损坏。
7月8日12时27分,利州供电局配网班班长杨永接调度电话:10千伏郊都919线开关速断保护动作跳闸,命令带电巡线。从头天晚上就下起的雨没有停下的迹象,而且还越下越大,杨永带着8名抢修人员毫不犹豫地钻进了雨幕,向919线所在地奔去。他们知道,这线路承担着为利州老城区和东坝片区2000多客户的供电任务,这两个片区还是广元市的政治、文化、娱乐和商业中心,此时,市民们正焦急地盼望着光明。
“嘟嘟嘟……”正在巡线时,杨永的手机响起。广元电业局95598座席人员通知他:有市民看见110千伏城郊变电站外1号钢管塔上的避雷器发生爆炸。杨永等人迅速赶到现场,发现,这是一只氧化锌避雷器,从外观上无法看出是否损坏。抢修人员只好冒雨登塔检查,确定避雷器已被击穿后,大家迅速做好安全防护措施,随后进行了更换工作。当浑身湿透的抢修人员下到地面,进行试送电时,意外出现试送电失败。
雨还在下,抢修人员又踏上了巡线之路……
14时40分,抢修人员发现同塔三回的郊都919线、郊城928线在3号塔和4号塔之间的导线相互缠绕在一起,造成相间短路。他们一边向调度汇报情况,一边组织抢修材料。这时,广元电业局副局长方晴带着生产技术部、利州供电局的负责人和相关专责赶到现场,指挥抢修。
准备好材料,做好安全防护措施后,抢修人员再次登上了高塔,展开作业。汗水和雨水在他们的脸上汇合,然后不停地向下滴,可此时谁还会在意这些呢。16时30分,抢修工作结束。17时40分,试送总路成功。看见街道上的灯一盏盏地亮了起来,抢修人员疲惫的脸上露出了笑容。
广元电业局有关负责人告诉记者,该局将严阵以待,严格执行防汛值班纪律,做到水退到哪里,电就供到哪里,全力保证广元电网安全稳定运行。(蒋勇 陈汝健)