刚看了一个帖子,可能是18号发布的,作者是chenwilliam ,原文如下:
大家只听过“瘦身”钢筋,但是钢筋在混凝土里看不见,有没有使用也无法知晓。但是“瘦身”电线却能被发现。
近日和买同一楼盘的同事一起去看布鲁斯的施工进度,意外发现刚把电线装完的电线均是“瘦身”状态。按设计规范要求,空调布线是4平方,其它线是2.5平方,入户线是10平方。但是经过我们用游标卡尺测量,2.5平方的线实际只有1.5平方(直径为1.4mm),只有原来的60%;4平方的线连3平方都不到;10平方的入户线还没安装,电表也还未安装,无法看到现状,希望监理能把后续安装的电线把好关,各种主线返工就不像室内线那么方便了。照前期经验,估计不合格产品都已经买回来了,
由于电线封闭在墙内,散热不好。如果使用不合格电线,容易造成线路着火,严重情况甚至引发火灾。入户线不足容易引起频繁跳闸,此种偷工减料的情况应该坚决避免,希望相关部门能进查处。至于钢筋现在已无法查看。
然后有绵阳12315回复:
市住建局回复:经市住建局质监站监督员根据网帖内容现场核实,情况属实,已责成施工单位进行整改,目前施工单位已将使用的“瘦身”电线全部更换。
我就想问:这么无良的施工方,只整改就完了?我觉得应该罚到他肉痛嘛!!