麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
12
返回列表 发新帖
楼主: 凤石乡人

[群众呼声] 求助!高压线离房屋不足3米怎么办??

[复制链接]

2014年度优秀版主 2015年优秀版主 2016年优秀版主 2017年优秀版主 2018年优秀版主 2019年优秀版主 2021年优秀版主 2022年优秀版主 2024年优秀版主

发表于 2015-5-20 11:59 | 显示全部楼层
电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米

2014年度优秀版主 2015年优秀版主 2016年优秀版主 2017年优秀版主 2018年优秀版主 2019年优秀版主 2021年优秀版主 2022年优秀版主 2024年优秀版主

发表于 2015-5-20 12:04 | 显示全部楼层
111333afoxfuovfovm4omh.jpg


发表于 2015-5-21 18:08 | 显示全部楼层
国网四川蓬安县供电有限责任公司
对网友“凤石乡人”反映高压线距离不够的回复
网友“凤石乡人”:你好!
你于2015年5月20日在蓬安麻辣论坛上发贴《求助!高压线离房屋不足3米怎么办?》反映电力线路安全距离不够的问题,我司高度重视,并于20日组成联合调查组立即就你所反映的情况展开调查。现回复如下:
一、因电网建设和场镇居民生活用电需求,我司在凤石乡场镇新架设的10kV/0.4kV(同杆)线路(裸导线)走向与该场镇房屋平行,没有跨越房屋。
二、经调查人员现场测量得知:该10千伏线路与房屋水平距离最近为1.90米、0.4千伏线路与房屋水平距离最近为1.60米。根据《电力设施保护条例》及《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》规定:(裸导线)线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,10千伏线路不应小于1.5米,0.4千伏线路不应小于1米。因此,我司建设的10kV/0.4kV(同杆)线路(裸导线)符合设计规范要求,不存在危险和辐射问题。
再次感谢你对我司工作的关注和支持,我们将一如既往地真诚做好服务工作,确保广大电力客户的合法权益。如你还有其它用电问题,请拨打供电服务热线8625598或到我司供电营业厅咨询。


国网四川蓬安县供电有限责任公司
2015年5月21日
满意(0)
不满意(0)
发表于 2015-5-21 18:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:41 | 显示全部楼层
蓬安县供电公司 发表于 2015-5-21 18:10
国网四川蓬安县供电有限责任公司
对网友“凤石乡人”反映高压线距离不够的回复
网友“凤石乡人”:你好! ...

请你们把公章盖上,如果有发生危险以此为据。谢谢!在不能确定十分安全的条件下希望你们能换成皮线,我们主要考虑安全问题,给你们造成麻烦还敬请谅解!!

发表于 2015-5-21 19:28 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

发表于 2015-5-21 19:33 | 显示全部楼层
我发现楼主得寸进尺。

 楼主| 发表于 2015-5-21 20:15 | 显示全部楼层
蓬安鱼摆摆 发表于 2015-5-21 19:33
我发现楼主得寸进尺。

我这个要求过分?叫广大网友评论一下。大家怎么知道某人是不是披了一个马甲冒名顶替?这是没有法律效益的!!毕竟与生命财产安全有关的大事!再说了直接影响到你的利益了吗???这样说?
发表于 2015-5-21 20:47 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
手机网友  发表于 2015-5-22 08:12
电老虎也改作风了

 楼主| 发表于 2015-5-22 08:41 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

发表于 2015-5-23 19:43 | 显示全部楼层
根据图片来看有根拉线;你可以试着把那根拉线剪了;
12
返回列表 发新帖
  当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>