尊敬的网民“Rose龙”:您所反映的问题我司高度重视,于7.29日到该村3组现场进行了电压核实。经核实,2019年7月29日中午12点30分该处电压分别为241V和238V(该两户安装有调压器),另3户分别为207V、203V、208V基本符合电力要求。去年我司已将该村原80KVA变压器增容为160KVA变压器,不存在变压器容量不足带不起的问题。对于您反映空调带不起的问题,经我司现场勘察后处理措施:1、我司对该村架设四线制线路,进行分负荷用电,并已纳入我司2019年整村改造;2、用户(您)表计后端和室内线线径过小,建议用户(您)自行进行更换大线径的套线。希望您的理解和支持,非常感谢。
|