尊敬的用户:
您好!首先感谢您对我司的关注和提出的意见。收到您反映的情况后,我司于11月12日上午,安排专业技术人员及片区管理单位到现场进行了勘察,在勘察现场询问了小区物管及部分居民后(建议后期留下联系方式)完成了以下工作:
一、核查情况
在水一方总住户约450户,市政管道从两外不同方向进水,安装管道口径为160mm,110 mm。1—8栋处于小区最高处,地面最大标高324米。根据现场压力测试结果,该小区理论供水压力0.38MPa。
11月12日,我司水务调度中心主任刘海涛、城南营业所所长欧强、维修人员石长建现场核实,通过压力测试小区最高处压力为0.35MPa,满足《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。同时,为有效解决欠压现象,我司工作人员通过拆除表计等工作,发现管道阀门、水表处有不同程度的堵塞现象。
二、原因分析
(一)小区部分配水管道设计较小,峰值时段不能满足用水需求;
(二)小区部分居民私自安装增压设备,导致用水高峰期存在抢水现象;
(三)用户端管线有管堵现象,导致流量偏小。
三、相关措施
(一)结合2019年表计更换计划,对小区一些配水管道偏小的楼栋进行更换;
(二)更换表桩表前阀门、表后阀门及水表,增大供给水量;
(三)加强供水宣传,积极引导用户拆除私自安装的增压设备。
(四)若前三项措施不能解决供水欠压问题,我司已建议将在水一方小区纳入2020年的老旧小区改造计划。
目前措施二计划于2019年11月13日实施,待实施后根据其情况,继续跟进相应措施,保障用户正常用水。
四川广安爱众股份有限公司
2019年11月12日
|