      最近,贵局主导的建设路改造如火如荼,深得大家关注支持,今天我也是迫于无赖才网上发贴,多有不周请多理解。
      事情是这个样子的,据说是为了扩宽建设路并将原大街上的电线入地,现建设单位竟然把原马电公司附近的公共变压器要集中移入老粮食局旁边小区内住户楼边,小区住户不同意,现在施工方又准备将其移到我们楼旁边的停车场角落里,虽然不是在我们小区,但选址的地方离周边住宅楼间距仅几米之距。请问你们考虑过周边住户的安全和居住环境了吗?
网上查了一上,类似电气设置应有一定规范-------《住宅建筑电气设计规范》( JGJ 242—2011)  4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。---- 考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m。
     请问,这个位置是否规范安全?对周边住户的安全和生活环境是否有影响?如无影响,为何不在原大街上就近安置在马电公司办公楼前的绿化空地上?为何要舍近求远绕道近300米左右安到小区内楼下的角落里呢?难到真是国家钱钱多得没得方放了吗?


















打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2020-3-26 18:33 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

发表于 2020-3-26 20:15 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
楼主对电气专业不那么熟悉,《民用建筑电气设计规范》没有户外配变电所与建筑20米的间距。
  有这样的规定:   配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:

    1 深入或接近负荷中心;

    2 进出线方便;

    3 接近电源侧;

    4 设备吊装、运输方便;

    5 不应设在有剧烈振动或有爆炸危险介质的场所;

    6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源的下风侧;

    7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;

    8 配变电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的场所。

发表于 2020-3-26 20:16 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
住宅小区可设独立式配变电所,也可附设在建筑物内或选用户外预装式变电所。

 楼主| 发表于 2020-3-26 20:54 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2020-3-26 20:54 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

经过协商,往更远的空地移动了一些,请版主帮我删帖,谢谢!