针对上述各项内容,我司回复如下:1、 负1、2楼及1楼侧门无门禁系统,任何人都可以进入楼内,人身、财产安全存在严重安全隐患。
回复:负一层、负二层门禁设备采购中,地下车库不属于此次交付范围,地下车库将在下一批次正式交付。
2、6、7、8幢室内的逃生避难间及物业、业主用房处不合格的防火门仍未更换。
回复:物管用房、业主议事用房、活动室防火门已经更换。根据合同附件六·(二)·9“内门不设”,户内避难间防火门属于内门,非合同范围内必须交付业主的;同时根据合同附件六·(一)“出卖人未经双方约定增加的装置、装修、装饰,视为无条件赠送给买受人”,避难间防火门属于我司无条件赠送。
3、步行街应严禁车辆进入,路口障石球未安装。
回复:明发广场二期规划定位为开放式商业小区,而非商业步行街,不宜设置路障石球。
4、负一楼电梯进出口外的车位位置不合理,严重挡住了小区住户的出入。承诺的不卖,不卖为何还要安装挡车条。
回复:电梯位置处均留设有能保证人员正常出入及应急疏散的进出通道;车轮定位器为车位的标准配置,与车位是否出售无关。
5、地下室入口安装雨棚避免下雨会产生倒罐,承诺未安装。
回复:地下车库入口位置原通过审批的规划方案中没有雨棚,我司擅自搭建属于违建行为。前期我司承诺在取得相关管理部门批示同意后,我司将组织安排施工搭设,而非直接承诺无条件安装雨棚。地下车库出入口地面采用了反坡设计,坡道两端设置了截水沟,可以有效避免下雨时雨水倒灌进地下车库。
6、非机动车停车区域因无遮挡,存在雨水渗水现象。承诺整改为安装玻璃门、防雨百叶、玻璃雨棚,做挡雨处理,正面及侧面安装挡水防水玻璃雨棚及百叶。
回复:非机动停车区设置在住宅底部架空层内,不会存在雨水渗水现象。前期我司未承诺以玻璃门、防雨百叶等形式对架空层进行封闭处理。封闭架空层属于违建行为,且封闭架空层将严重影响非机动车火灾时的扑救,危及建筑结构安全。
7、大功率消防送风机安装在紧邻住宅的墙面,下水管道排气口就在住宅窗前,送风机和排气管离建筑物距离均未按国家相关规定标准执行,形成噪音大、震动大、臭味重,严重不符合国家环保要求。此问题开发商在4月当着质检站领导的面承诺整改,至今没任何行动。
回复:风机及排气管的设置按照国家相关规范要求进行设计。风机及排气管设置在商业屋顶,属于室外部分。
8、未设置小区休闲及其它配套:健身器材、座椅、公共清洁的水池水槽、果皮箱、增设小区地面夜间照明灯。
回复:原规划方案中无健身器材区,且明发广场二期规划定位为开放式商业小区,不宜设置健身器材。座椅、水池水槽、垃圾箱等物业公司将根据管理运营情况合理设置。小区内设置有照明路灯。
9、承诺地下室车道闸旁、每幢单元入口设置安装精致美感安保亭,确保业主的人身及财产安全。
回复:地下车库闸道附近设置有安保亭。每栋单元入口位置处设置有门禁系统,业主凭刷卡出入。
10、因三期地下室还未修建完毕,二期验收后,业主入住前,要求开发商将其地下室分隔开,避免安全隐患。
回复:地下车库不在此次交付范围。地下车库正式交付时,二期地下车库与三期地下车库将以隔墙的形式进行分隔。
11、路面开裂路基下沉,承诺的彻底整改,难道仅用水泥这样填充下就可以达到彻底整改的标准了吗?如果是交警队施工方问题,难道要业主去找交警队施工方吗?
回复:6幢室外东北角路面开裂是因为交警一大队项目基坑施工时未做支护,基坑壁塌坡位移,导致该处土体变形产生裂缝,目前变形已稳定,不影响路面的安全使用,贸然开挖将导致该处土体失稳,危及在建的交警一大队项目基坑,待交警一大队项目基坑回填并沉降稳定后,才能进行此处的裂缝修补工作,届时我司将对此处路面裂缝进行破除开挖整改。
12、每栋楼侧边屋内地面开裂,整改结果是在地面画图吗?要求统一颜色,表面平整且在同一直线平面上。
回复:整改位置的地面已重新上漆,颜色与原地面颜色一致。
13、排水道标准为300MM*300MM*600MM,经查验并未达标;地沟盖板如此单薄,还未交房已经断裂,报备的图纸里是这样的标准厚度吗?现目前三期经二期业主维权提出后已经更换为较厚材料,为何二期的不更换。
回复:室外雨水口盖板设计规格为300mm*600mm*50mm,施工单位现已全部更换为50mm厚雨水口盖板。
14、6栋车库入口右侧好基下沉开裂,质检站要求开挖整改。开发商第二天就用灰浆抹平,这也叫彻底开挖整改吗?此举解决不了根本问题,敷衍了事,且修补部位突出,未达到表面平整、同一直线、整体统一及美观。
回复:6栋车库出入口处为后浇重力式挡墙,产生的裂缝是因为交界位置处抹灰缺陷,属于表面抹灰裂缝,进行表面抹灰修复即可,现场修复后已经进行真石漆美化处理。
15、窗户除推拉窗下划轨打孔外,其他均未打孔,每个独立固定框或扇均应打排水孔。
回复:窗框泄水孔的作用是防止窗框内积水,推拉窗窗框形状为凹字形,雨水飘落会导致积水,所以设置了泄水孔。固定扇不能开启,玻璃与窗框之间为密闭结构,雨水无法进入窗框内,不会出现积水现象,若固定扇上开设泄水孔,反而产生了雨水进入的通道,故固定扇上不能设置泄水孔。
16、每栋楼的滴水线向质检部门反映过多次,官方回复称:经核实,施工单位在窗台抹灰施工时施工了滴水线,后被外墙真石漆覆盖,不影响房屋使用。请问油漆有多厚,油漆只做一面吗?下面请看一下图吧,真正的滴水线请看一下楼顶楼道出口的滴水线,专业人士不要侮辱了你们的专业。
回复:滴水线(槽)原理为通过阳角处细小的尖端或凹槽,防止竖向墙面的雨水沿着阳角往阳角的水平墙面渗。施工单位在窗台抹灰时施工了滴水线,真石漆覆盖后不影响滴水线功能;阳台部位设置了滴水槽。
17、漏水问题整改多次,因整改不彻底漏水问题依然存在,要求拆除所有接水设备,从根源上找问题行方案。
回复:地下室漏水问题现场进一步检查整改中,地下室非此次验收交付范围。
18、沉降缝用打胶这种治标不治本的整改方法做的堵漏,还没交房现又开始漏水了,1栋与3栋交界处新发现一漏水处。现场施工方工作人员更是毫无忌讳的告诉我们:这个漏水他们不会再处理了,堵不住没办法。请问:堵不住的原因是什么,设计的问题,施工的问题,还是根本就不想作为了,因为不作为也可以通过验收。要求:堵漏彻底完成后对表面进行标准维护,防止后期泛碱、脱落。
回复:地下室漏水问题现场进一步检查整改中,相关漏水点位我司将积极进行整改,施工方工作人员不能代表我司解决问题的态度。施工工艺不完善导致的问题我司将严格督促施工单位进行整改,整改完成后相应的表观处理我司也坚决督促施工单位处理到位。地下室非此次验收交付范围,整改之后将在下一批次进行交付。
19、地下车库沉降缝处有明显的水流声,要求彻底拆除接漏引流管道,从根本上解决漏水问题。
回复:地下室漏水问题现场进一步检查整改中,地下室非此次验收交付范围。
20、车库入口侧边墙体开裂,也不做表面处理,直接用水泥抹上就完事了;侧边做防水的时候打烂的瓷砖,都通知交房了,现在都还没补好。
回复:入口处开裂为抹灰裂缝,现场已进行整改并对表观进行了美化处理。两处破损石材为施工车辆进出时损坏,已督促施工单位进行石材更换,不影响地上部分交付使用。
21、地下车库多处地面开裂,而处理方式就是随意且水泥抹平。要求处理为:表面与地面其它部分形成统一性、完整性、无修补痕迹。
回复:金刚砂地面裂缝为表观裂缝,表面修补即可,已整改,修补后的美化工作已整改。
22、金刚砂地面因含量不达标、未做固化处理、抛光精度不够等原因造成表面灰尘堆积,要求铺设标准含量材料,做固化且精细抛光处理。
回复:金刚砂材料严格按照相关标准执行,表面积灰是地下室施工灰尘导致。地下室非本次验收交付范围,相关整改完成后将在下一批次进行交付,届时我司将对地下室地面做精保洁处理。
23、室内窗台护栏安装不合理,影响窗子的开闭,经多次整改后此情况仍然存在。
回复:飘窗台护窗栏杆为规范强制要求设置,为了保证建筑的安全使用功能,不影响窗户开闭功能。
24、麻烦领导们到每幢楼的天台上看一下,防水层全部脱落,那样都能符合验收标准,都能合格,能有效防漏吗?整改不按标准修复,仅弄二边缘,这样的整改结果能管多久?
回复:屋顶构造做法为防水层加保护层,其中保护层置于防水层之上并设置了分隔缝,分隔缝采用沥青油膏嵌实,相关图片显示的并非是防水层脱落,而是嵌缝的沥青油膏局部与楼板结合不牢,不影响屋面防水效果,相关美化工作我司已责成施工单位处理。