    尊敬的南充市环保局:
   《 中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《民用建筑隔声设计规范》、《声环境质量标准》、《工业企业厂界噪声排放标准》这几个文件的最新版本是什么版本呀?我应该在哪里去查看?居民住宅室内噪音监测点位应该选择室内还是室外监测?应该关窗窗还是开窗检测?
    居民小区离110千伏变电站不足30米的情况下,由于变电站在半空(山顶),不得不在居民住宅里面选择点位监测变电站的噪音排放值,是不是应该选择噪音最大的位置?如果是监测变电站排放的噪音对居民住宅室内的影响,是不是应该在门窗全部打开窗的情况下,并且在居民的客厅和卧室的室内设置监测点位?监测出来的噪音值是不是要+5,监测期间没有偶发噪声监测出来的最大声级是不是频发最大声级?2类声环境功能区的噪声限值晚上开窗室外监测是不是50分贝?开窗在室内监测,是不是限值是-10分贝也就是40分贝?
    盼回复 @南充环保
20220118214007front2_0_7775161_Frti0J-5-4XF31Os7uggfzlFm1wP.jpg
20220118214007front2_0_7775161_FkJpGJ2-KULFACLGhuz0kz0kGfqP.jpg
20220118214007front2_0_7775161_FgZ1qBNgIPnWCMVaWsllyfAnoqjT.jpg
20220118214007front2_0_7775161_Fg6WXO8ua4pE0sK7VW9OijQIUEGw.jpg
20220118214007front2_0_7775161_FlgtIvWYgQYigG78JILeETLfHpX-.jpg
20220118214008front2_0_7775161_FkprYapceJehfl8QS8SBKQ8b-Tc1.jpg
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 63 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2022-1-27 14:57 | 显示全部楼层
尊敬的网友您好:
针对您咨询的“噪音问题”,我局已收到,现将相关问题作如下回答:
1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018修正版)在网络上能够查询,《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)为目前适用的最新版,其全文在中华人民共和国生态环境部官网上能够查询,而《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)主编单位为中华人民共和国住房和城乡建设部,请在其相关官网查询。
2、根据《声环境质量标准》附录C,了解噪声敏感建筑物户外(或室内)的环境噪声水平,评价是否符合所处声环境功能区的环境质量要求,监测点一般设于敏感建筑物户外;不得不在噪声敏感建筑物室内监测时,应窗户全开,并采用较该噪声敏感建筑物所在声功能区对应环境噪声限值低10dB(A)作为评价依据。
3、根据《声环境质量标准》6.2测点选择中 c)“噪声敏感建筑物室内”的要求:测点距墙面和其他反射面至少1m,距窗约1.5m处,距离地面1.2~1.5m高”。
4、在敏感建筑物内监测时,应尽量选择受到外界声源影响的房间进行监测。
5、对于是频发噪声还是偶发噪声的判定,应根据相关标准中的定义去确定。
6、2类声功能区夜间环境噪声限值为50dB(A)。如在敏感建筑物室外监测时,以该噪声敏感建筑物所在声功能区对应环境噪声限值作为评价依据;如在敏感建筑物室内开窗状态下监测,应采用较该噪声敏感建筑物所在声功能区对应环境噪声限值低10dB(A)作为评价依据。
在此,感谢您对南充生态环境工作的关心。