万科公园传奇二期,超高层住宅建筑,存在众多消防、安全问题,包括但不限于:
  • 负一层消防电梯厅短边净宽仅1900mm,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  • 一层电梯厅公共疏散通道、避难层疏散通道宽度不足1.2m,违反《住宅建筑规范》GB50368-2005
  • 一层消防通道被空调机位及栏杆堵塞,存在重大安全隐患,且安全出口少于2个,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  • 楼梯间通道去除消火栓箱后,可通行宽度仅1100mm,不满足1200mm,存在重大消防安全隐患,违反《住宅建筑规范》GB50368-2005
  • 消火栓箱开启方向与施工图不符,无法开启120°,开启时逃生疏散方向有冲突,存在重大安全、消防隐患
  • 负一层楼梯梯段净高度1.86m,低于2.2m的标准,违反《民用建筑设计通则》,存在重大安全隐患
  • 地下室人防配套车库净高多处小于2.2m,违反《地下车库基本设计规范》
  • 避难间设置的推拉门无法在火灾时自动关闭,不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  • 多处消防配电线路明敷未作任何防火保护,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  • 在电缆井内,消防电缆与普通电缆敷设在同一桥架内,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
  • 消防电缆和普通电缆敷设在同一桥架内,未采取任何隔离措施,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
  • 多处消火栓内缺少消防水带,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
  • 消防配电线路在金属槽盒内敷设未采用封闭式金属槽盒保护,违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》
  • 地下室喷淋喷头被吊顶完全遮挡,火灾时无法实现喷头自动喷水灭火,影响火灾救援,危及人身安全,必须整改。
  • 地下室集热盘严重变形,严重影响自喷自动喷水灭火,影响火灾救援,危及人身安全,必须整改
  • 万科交付标准顶棚采用乳胶漆,乳胶漆的燃烧性能为B1级,不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
  • 地下室抗震支架缺失,侧向超过12m、纵向超过24m无抗震支架。违反《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

地产开发商肆意践踏消防红线、无视国家标准,公然置所有业主的人生财产安全于不顾




















打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 52 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2022-6-24 16:41 | 显示全部楼层
网友:
    您好!您所反映的问题,天府新区高度重视,现将有关情况答复如下:
    您的留言已收悉,待有办理结果,会及时公布。
满意(1)
不满意(0)

发表于 2022-6-24 14:52 | 显示全部楼层
已转交至天府新区

发表于 2022-6-25 18:09 | 显示全部楼层
反应问题引经据典,专业
(匿名发布)
(匿名发布)  发表于 2022-10-11 20:03
后续结果也没得,政府只晓得敷衍人哇
(匿名发布)
(匿名发布)  发表于 2022-10-11 20:03
敷衍的话术一套一套
(匿名发布)
(匿名发布)  发表于 2022-10-11 20:03
就啥子行动都没得,完全不作为
(匿名发布)
(匿名发布)  发表于 2022-10-11 20:04
结果也没得,问题也没解决
高级模式 自动排版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭