网友:
您好!感谢您的发帖。您所反映的问题,区住建局高度重视,赓即安排专人调查办理,现将办理情况答复如下:
一、关于您反映C区楼上公区消防箱内消防设施严重不齐的问题。建设单位表示,在消防验收后,发现公区部分消防箱内水枪水带被盗,由施工单位将水枪水带收归库房。目前,施工单位已配合物业公司全部安装到位。
二、关于您反映消防验收的问题。我局根据建设单位提交的消防验收申请,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令51号)和《四川省建设工程消防验收现场评定工作规则(试行)》(川建行规〔2021〕7号)的相关要求,在建设单位组织五方责任主体开展查验合格的基础上,对明信城C区建设项目开展消防验收现场评定工作。
三、关于您反映公区风井百叶局部未安装的问题。经排查,发现24栋11层百叶风口脱落。目前,施工单位已整改完成。
四、关于您反映地下室顶板局部漏水的问题。建设单位表示,渗水原因为物业公司在架空层底板洗地造成渗水至地下室。我局已督促建设单位限期进行整改,确保工程质量问题得有效解决。
五、关于您反映“楼上部分结构顶板局部开裂,存在结构风险”的问题。建设单位表示,经现场核实,该裂缝属腻子抹灰层裂缝,不影响主体结构安全。目前,已组织施工单位进行全面排查整改。
特此回复
|