南充市政府领导,住建领导和供电局领导:我是鸿通天著的一个业主,买了鸿通的这个楼盘,真是苦不堪言,前期一直烂尾,拖了几年终于等到交房了,小区品质很多与当初销售不一致,现在既成事实,打掉牙也只能让业主自己吞,但是现在交房后老是停电,这房子距离交房才三个月左右啊,已经多次停电,这个月初下雨又停电了几天,苦不堪言,打电话给供电公司查原因都是客户资产问题,非供电公司原因;怎么一个新楼盘老是出故障,开发商到底有多乱整,政府到底有没有监管? 我感觉问题应该就是这个项目开发商用了铝芯电缆,还把线路严重减小的缘故,我自己做电缆的,电缆门道太多了,懂得起电缆减小肯定有很严重问题,当初买房选户型的时候我就找我朋友要到了我买5栋楼户型的图纸,我看我们那栋楼当初设计院是做的5根电缆(这图纸是我朋友20年底给我的,显示3根300和两根240的电缆,应该不会骗我),五一回老家去看房子的时候去地下室逛了下碰巧看到地下室他们配电房开着就进去看了下,发现他们墙上的图纸显示我们5号楼只有三根电缆,而且是240的铝芯电缆,不仅电缆数量基本砍半,而且电缆截面也减小了,开发商胆子也真大,敢这么搞,我当即就把这些问题反应给住建局和供电局,得到的反馈住建说是供电局管,供电局说他们严格按规范程序审查,满足要求。那设计院的图纸和供电局审查的图纸不对应,那到底哪个环节出了问题,到底该谁管,谁又在监管?住建年年图纸审查,抽查那有何用,都不监管落地吗?这还仅仅只是我们偶然间看到的一小地方,其他那么多看不到的地方是不是也这么搞?刚交房都各种停电出问题,那以后入住率高了咋办?开发商这么缩减电缆能满足我们以后使用要求吗,电缆质量好不好?电缆要是不够那可是会起火的,山西5月份连发两起高层起火,死了好几个人,最近又是贵州苗寨大火也死了几个人;我们辛苦一辈子买到这个烂尾楼已经很遭罪了,不希望还有其他安全隐患!盼政府严管该项目,彻查开发商的施工图纸和施工质量,存在隐患的坚决让他们整改。
|