二仙桥东城映像二期房屋质量问题众多

[复制链接]

本小区是拆迁安置房,2022年7月交房但未见房屋三书一证一表。位于B区2栋负二层中安设的增压水泵,将中压、高压集中安设在建筑物主体内正卧室下方,并且未做隔音措施,水泵声音及管道振动低频噪音严重影响楼上住户休息。经多次与物业、施工单位、建设单位人员反映此情况都末得到有效的处理措施,施工单位只安排了一个不专业的小工拿了点胶皮来做做样子,感觉就是在敷衍了事。我查了《二次供水技术规程》 CJJ140-2010 101第6.3.4条水泵机组应采取减震措施。第7.0.3 条泵房应采取滅振防噪措施,并应 符合现行国家标准 《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。条文说明 的第7.0.3条建筑物内的泵房应采取下列减振防噪措施:1应选用低噪声水泵机组;2吸水管和出水管上应设置减振装置;3水泵机组的基础应设置减振装置;4管道支吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声措施;5泵房的墙壁、天花板应采取隔音、吸音处理。《二次供水技术规程》可以说对高层住宅的水泵房的隔音减震设施有了明确的规定。应采取,说明必须严格要做,但就以上5条施工单位一条都末做到位。希望监管部门严格
监督并督促建设单位成华区国投公司严格按照国家规范要求落实整改措施,将水泵振动发出的低频噪音消除,减少对楼上住户的影响!