南部县思源实验学校桩孔签证1_00.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_01.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_02.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_03.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_04.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_05.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_06.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_07.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_08.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_09.jpg 南部县思源实验学校桩孔签证1_10.jpg
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 132 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

2014年度优秀版主 2015年优秀版主

发表于 2024-3-15 14:56 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-19 22:27 | 显示全部楼层
作为从业15年地基处理的半个专业人士给您分析一下这个问题吧
1、设计桩长的依据是根据地勘报告各种地层的力学性能来计算的;
2、桩长其实跟盖楼的高矮没有直接关系,与地基承载力才有直接关系;
3、若怀疑桩长造假,通过小应变检测是完全能够检测出来桩的有效长度;
4、根据途中数据记录判断,此设计中的桩型为端承桩,由砂岩中风化层作为桩端的持力层,简而言之就是桩底必须在这一层岩层上面才能满足承载力需求,换言之:桩端若在回填层或砂岩强风化层,可能这根桩的承载力就达不到了;
5、根据图中桩径与桩长分析,该类桩型的单桩承载力不会低于250吨,这还是标准竖向承载力,极限承载力应提高0.8-1倍。简而言之就是就算有500吨的重量压在这根桩上面,这根桩的沉降量也会小于5厘米。
6、国家规定大型公共建筑、影剧院、医院、学校的安全系数都是较高的,若无偷工减料的情况下,设计院安全系数取高值是符合逻辑的。

2014年度优秀版主 2015年优秀版主

发表于 2024-4-21 12:57 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
起个名字真费劲 发表于 2024-4-19 22:27
作为从业15年地基处理的半个专业人士给您分析一下这个问题吧
1、设计桩长的依据是根据地勘报告各种地层的 ...

专业

 楼主| 发表于 2024-4-22 11:34 | 显示全部楼层
起个名字真费劲网友:你不愧是专业技术人才,你对南部县思源实验学校设计的桩长来源于地勘报告,若怀疑桩长造假,通过小应变检测是完全能够检测出来桩的有效长度,你的科学论述非常有意义。如若检测出来的某桩长度为20米(桩深),与现场验收签证的桩长度24米(桩深)不符,问题又会出在哪里呢?是不是设计的桩长来源于地勘报告中的地勘报告就造假了呢?本来只有一只硕鼠可捉,通过你的专业技术指导,纪检监察将来捉一窝硕鼠并非难事!你功不可灭!

发表于 2024-4-24 09:00 | 显示全部楼层
起个名字真费劲 发表于 2024-4-19 22:27
作为从业15年地基处理的半个专业人士给您分析一下这个问题吧
1、设计桩长的依据是根据地勘报告各种地层的 ...

专业 !
发表于 2024-4-25 21:37 | 显示全部楼层
论论论 发表于 2024-4-22 11:34
起个名字真费劲网友:你不愧是专业技术人才,你对南部县思源实验学校设计的桩长来源于地勘报告,若怀疑桩长 ...

实际桩长与记录桩长及检测报告不符,这就可以牵扯出好几个单位了,其一是监理单位,监理单位是代表建设单位在现场用自己的专业知识行使监理权利。其二是检测单位,涉嫌检测报告造假,桩基检测单位都得具备专业资质的单位来做,如若真跟你所说,地勘报告造假,一般情况下地勘报告不会偏差过大,因为钻孔的时候是会与地勘报告进行比对的。所以若真如此,责任最大的还是施工单位、其次是监理单位和检测单位。处罚最重的可能是检测单位,因为检测单位都得具备国家认证的CMA并颁发CMA章