尊敬的网友您好!您的留言已收悉,经我公司调查后回复如下:2024年5月17日我公司现场管理人员报告发现太吉大道口袋公园透水混凝土有一处起拱,起拱面积约为4㎡。我公司立即组织专业技术人员对起拱原因进行调查分析并提出整改意见。 经我公司专业技术人员调查分析后得出结论为高温现象引起的透水混凝土起拱;这是由于材料内部的水分蒸发过快,导致体积膨胀和收缩不均匀造成的。以下是对透水混凝土因高温起拱现象的分析: 透水混凝土高温起拱的原因分析:一是水分蒸发:高温天气下,混凝土中的水分会迅速蒸发,导致内部水化反应不充分,从而引起体积变化。二是热膨胀:材料在高温下会发生热膨胀,如果透水混凝土的热膨胀系数与基层或周围环境不一致,可能会引起起拱。三是施工工艺:施工过程中,如果透水混凝土的浇筑、振捣、养护等工艺操作不当,也可能导致内部结构不均匀,进而影响其稳定性。 本次混凝土起拱原因经分析为水分蒸发及热膨胀引起与施工工艺问题无关。 预防措施:一是合理设计:在设计透水混凝土时,考虑到高温天气对其性能的影响,合理设置温度变形缝。二是施工时间:尽量避免在高温时段进行施工,选择早晚温度较低时进行,以减缓水分蒸发速度。三是保湿养护:施工后及时进行保湿养护,如覆盖湿布或使用保湿膜,以减少水分蒸发,保证水化反应的进行。 四是适当调整配比:根据环境温度调整透水混凝土的配比,增加水泥用量或使用缓凝剂,以延长水化时间,减少因水分快速蒸发引起的体积变化。 处理方法:一是局部修复:对于已经出现起拱的区域,进行局部的修复和替换,以恢复其平整度和透水性能。二是结构加固:如果起拱现象较为严重,可能需要对透水混凝土的结构进行加固处理,以提高其整体稳定性。三是增加温度变形缝设置:在处理此点位高温起拱问题时,也对我司已施工的透水混凝土进行全盘检查,对有可能起拱的部位增加温度变形缝切缝设置。 我公司已于2024年5月17日上午对太吉大道口袋公园起拱部位整改完成,整改照片附后: 四川兴宏昇建筑工程有限责任公司 2024年5月18日
|