尊敬的广安市住房和城乡建设局、广安市市场监督管理局以及相关参建与验收单位的各位领导:
您好!
我们是广安市加德学府一号小区的业主。近期,我们发现21栋1单元电梯运行噪声严重超标,即便在距离电梯最远的主卧内,仍能清晰听到电梯运行时的轰鸣声,这严重影响了我们的生活品质和居住体验。
根据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第2.1.4条之规定,建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声限值应符合表2.1.4的规定。此外,规范中关于检测与验收的条款2.4.1明确指出,建筑声学工程竣工验收前,必须进行竣工声学检测;而2.4.2条款则要求,竣工声学检测应涵盖主要功能房间的室内噪声级、声性能及混响时间等关键指标。
我们恳请贵单位高度重视此事,责成相关责任单位对学位一号电梯噪声问题进行复查与整改,确保其噪声水平符合国家规范要求,切实维护业主的合法权益。

改-广安市加德学府一号小区建筑物内部建筑设备噪声告知.pdf

126.98 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 小米椒 -1 个

打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2025-3-21 14:41 | 显示全部楼层
网友您好:
  接到您反映的情况后,我局高度重视,立即组织执法人员到加德学府一号小区进行了现场核查。现将相关情况回复如下:2025年3月19日我局邀请三方机构四川经准检测集团会同电梯维保单位四川广安欣宏电梯有限公司对加德学府一号小区21栋1单元电梯进行了全面的检测。经检测,电梯运行安全可靠,运行中未出现异响,现场测试电梯轿厢运行中速度51分贝,正常值不得超过55分贝;机房运行中速度68分贝,正常值不得超过80分贝。针对网民反映的情况我局要求维保单位及时更换磨损的电梯配件,加大日常维护保养力度,对电梯的轴承、导轨等部件进行润滑,固定松动的零配件,调整电梯运行参数由1.75m/s下调至1.5m/s。
  我局会进一步加强对加德学府一号小区电梯质量安全的监督管理,如果您有意见及建议,请及时联系我们0826-2339020,我们也将继续关注该小区既有住宅电梯质量安全。
  感谢您对市场监管工作的关心和支持。

                                                                    广安市广安区市场监督管理局
                                                                             2025年3月21日
满意(0)
不满意(1)

 楼主| 发表于 2025-3-21 19:00 | 显示全部楼层
请问贵局是否能公开第三方检测报告,执行的相关规范标准,及电梯设备对功能性房间的噪音影响的相关条文。