成都一公司检测污水管道时发生窒息致3人死亡,事故调查报告公布

[复制链接]

发表于 2025-12-12 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    成都市应急管理局12月11日公布《成都新津五津长岛市政基础设施工程二项目“7·6”较大窒息事故调查报告》。
    2025年7月6日15时40分许,位于成都市新津区五津街道的新津五津长岛市政基础设施工程二项目工地,四川国绿环保工程有限公司组织人员在对该项目污水管道开展检测作业时发生窒息事故,造成3人死亡。
    经调查认定,事故直接原因为检测单位作业前未对污水井进行通风和气体检测,作业人员在未穿戴任何个人防护用品的情况下进入高浓度二氧化碳、氧气含量不足的污水井内作业,导致作业人员窒息。遇险后,井外现场监护人及工友盲目下井施救,造成事故伤亡扩大。
    事故调查报告指出,国绿环保公司法定代表人施玖旭,对事故发生负有主要管理责任;省机司长岛市政工程项目经理史彪,对事故发生负有重要管理责任,涉嫌重大责任事故罪,建议移送司法机关依法追究其刑事责任。
    国绿环保公司班组长赵建,污水管道检测作业现场监护人,对事故发生负有直接管理责任,涉嫌重大责任事故罪,因在事故中死亡,免予追究刑事责任。
    对国绿环保公司、省机司、新津城产发公司、首盛咨询公司等4家相关企业及多名负责人,建议由市应急局、市住建局依法依规予以行政处罚,相关责任人员移送具有管理权限的纪检监察机关追责问责审查调查。
    2022年7月,五津长岛市政基础设施工程二项目由成都新津城市产业发展集团有限公司完成立项备案,备案机关为新津区发展和改革局。2024年1月25日,该项目开工建设,建设内容及规模为新建纵二路、纵三路、横二路、横三路、横五路,道路全长2720.9米,路面宽16米;新建2号、3号桥梁,桥梁全长263.16米,配套建设雨污、给水、电力、通信、燃气等市政设施。2025年5月,已完成横五路、横二路、纵二路、纵三路雨污水管道建设、道路底层沥青摊铺;截至7月6日,施工单位正在对横三路污水管道进行施工作业,长岛市政工程项目尚未竣工验收。该项目内建设的污水管道由新津区公园城市建设局负责安全监督管理。