广安市广安区消防救援局 关于香江国际小区消防安全问题的回复 网民: 您好!首先,衷心感谢您对香江国际小区消防安全工作的高度关注与监督支持,也诚挚理解您对居住安全的迫切期盼,尤其是临近春节,返家人员增多,消防安全更是重中之重,您提出的诉求我们已第一时间收悉,并高度重视,立即组织专人对小区消防安全问题开展全面复核核查,现就您反映的相关问题回复如下。 关于您反映的“2025年12月小区重庆仁德物业公司管理不到位(消防控制室等多方违规),整改流于形式”的问题。经核查,2025年12月网上曝光相关问题后,我局已第一时间介入,现场监督重庆仁德物业公司开展整改工作,期间对消防控制室值班值守、消防设施运行等违规问题下达整改要求并跟踪督办,大部分突出问题已完成整改。此次您反映整改流于形式,核心原因是物业公司在整改后续巩固工作中责任心不足、巡查频次不够,对部分细节隐患未及时排查到位,对此我们已对物业公司进行严肃约谈,明确责令其深刻反思、限期整改,后续将加大监督检查频次,坚决杜绝整改走过场、搞形式的情况。 关于您重点关注的“小区9栋住宅楼每层泡沫灭火器配置数量不足、部分灭火器临近过期”的问题。结合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第6.1.3条规定,住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A手提式灭火器,每增加100㎡增配1具。经我局现场实地核实,该小区9栋住宅楼每层公共部位建筑面积均未超过100㎡,按照规范要求,每层可配置1具灭火器即可,您反映的“每层仅2个或1个”,均满足规范最低配置要求,但考虑到小区居住人口较多、春节期间人员密集的实际情况,我们已督促物业公司在每层公共部位适当增加灭火器配置,同时全面排查所有灭火器,对临近过期、压力不足的灭火器全部更换,确保每一具灭火器都能正常使用,切实消除灭火器相关安全隐患。 关于“负一层至负四层壁挂式消防箱内无消防水枪、消防水带”的问题。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第7.4.2条规定,室内消火栓应配置公称直径65有内衬里的消防水带及相应规格的消防水枪,确保火灾发生时能够快速投入使用。经核查,您反映的该问题属实,主要是物业公司在前期整改中未对地下车库消火栓进行全面排查,存在遗漏整改的情况。目前,我局已责令该物业公司立即组织人员,对负一层至负四层所有壁挂式消防箱进行全面排查,逐一补齐缺失的消防水枪、消防水带。 下一步,我局将持续紧盯该小区消防安全整改情况,常态化开展监督检查,同时加强与小区业主、物业公司的沟通对接,及时通报整改进展。也欢迎您继续关注该小区消防安全,若发现新的消防安全隐患,可随时向我局举报反映,我们将第一时间响应、快速处置。 广安市广安区消防救援局 2026年2月13日
|