麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 2156|评论: 18

有图,求鉴定,求真相(红光山廉租房质量问题)

[复制链接]

发表于 2012-1-23 16:53 | |阅读模式
100_1401.JPG 100_1399.JPG 100_1397.JPG 100_1396.JPG 100_1394.JPG 100_1393.JPG 100_1391.JPG 100_1388.JPG 100_1387.JPG
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2012-1-23 17:08 |
艺高人胆大

发表于 2012-1-23 17:13 |
:L:L:L:L:L:L

发表于 2012-1-23 19:01 |
这是有问题

发表于 2012-1-24 08:24 |
这是典型的吊脚楼啊,

发表于 2012-1-24 09:48 |
开发商你不道德

发表于 2012-1-24 18:12 |
淡定,我想政府不会拿人民群众生命开玩笑的

发表于 2012-1-24 19:06 |
:'(:'(

发表于 2012-1-24 21:44 |
:L:L

发表于 2012-1-24 22:13 |
这是要建少数民族风情的竹楼瞒?

发表于 2012-1-24 23:17 |
确实有问题!

发表于 2012-1-24 23:28 |
没问题,有问题的是政府机构:开发商给的回扣太多,没钱了,只能用泥土代水泥,用竹签代钢筋,建设局是不敢管的,这事闹翻了,大家没好下场,

发表于 2012-1-25 00:37 |
我也看到了.确实有问题.
发表于 2012-1-25 00:52 |
南江风情,吊脚楼

发表于 2012-1-27 17:43 |
fg嘎嘎网友:
    你好!感谢关注本项目建设,鉴于你提出红光山廉租房建设的质量问题,现回复如下:
本工程是南江县重点民生工程,自建设开工以来,政府相关监督部门和我公司对该工程建设一直十分重视,所有建设程序都严格按照国家相关规定执行,为加强该项目建筑质量管理;在整个施工过程中,每道工序都经过质安、监理、设计等相关单位专业技术人员现场验收后,才进行下道工序施工,其施工技术规范严格按照图纸施工,质量符合国家相关验收规范要求,不存在你所反映的质量问题。
   该房屋基础设计持力层为中风化泥岩,基础为挖孔桩,设计单位根据上部荷载、不可抗力影响和现场地勘资料,对桩的截面尺寸、配筋、砼标号有严密设计,经过建设主管部门的图审,能够保证建筑物结构使用安全;施工单位现场施工质量,经建设质安单位、设计单位、监理单位现场检查,该地基基础分项工程质量符合国家相关验收要求。(照片中所反映的“吊脚楼”质量问题不存在。桩的深度远大于照片中反映的位置,桩的“落脚点”必须与基础持力层接触,照片中反映的只是地梁基础部分回填产生的回填土,并不是桩“落脚点”位置;基础挡土墙还未开展施工,待基础分项工程施工完毕后,欢迎依据图纸和资料,现场监督检查。)
    
最后,再次感谢您长期以来对我们工作的关心和支持,欢迎各界参与对我公司保障性住房项目的监督。

                                                                                                                                  

四川省南江鹏达有限公司红光山廉租房项目部
                                                                                                                                                          2012年1月26日

发表于 2012-1-27 17:45 |
回复 fg嘎嘎 的帖子

fg嘎嘎网友:
发表于 2012-1-27 17:51 |
fg嘎嘎网友:
你好!感谢关注本项目建设,鉴于你提出红光山廉租房建设的质量问题,现回复如下:本工程是南江县重点民生工程,自开工以来,政府相关监督部门和我公司对该工程建设一直十分重视,所有建设程序都严格按照国家相关规定执行,为加强该项目建筑质量管理;在整个施工过程中,每道工序都经过质安、监理、设计等相关单位专业技术人员现场验收后,才进行下道工序施工,其施工技术规范严格按照图纸施工,质量符合国家相关验收规范要求,不存在你所反映的质量问题。
发表于 2012-1-29 19:01 |
fg嘎嘎网友:
新年好!
首先,感谢社会各界和您对我县民生工程的关心和支持,鉴于你质疑的红光山廉租房建设质量问题,现回复如下:
该房屋设计为全框架结构,基础为人工挖孔桩,桩基础持力层为中风化泥岩,在进行房屋柱基浇筑前,有县建筑工程质量安全监督站、设计、地勘、监理、建设、施工以及审计单位现场逐一验收,其桩基埋置深度和持力层均满足设计要求后,才放置钢筋笼,校正后才进行桩基混凝土浇筑。
fg嘎嘎网友照片中反映的“吊脚楼”为裸露在外的泥土和桩基护壁,桩基实际“落脚点”深度为图片中所示地梁向下延伸最深处为12米左右,由于该项目的施工场地所限和时间关系不能及时彻筑挡土墙,形成照片所显示的“吊脚楼”,待一楼主体框架封顶后,我们将尽快砌筑挡土墙,完善相应的基础设施。以上现象既不影响房屋质量,也不影响使用安全,该工程为合格工程。
最后,欢迎社会各界对我县保障性住房建设全方位进行监督,让民生工程真正做到群众高兴、社会放心、政府满意的工程。
南江县住房保障办公室
二0一二年一月二十九日  
复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭