室外机的安装位置要选在通风良好,维修方便的地方。不要安装在阳台里面,否则因通风散热不好,制冷量会降低30%,甚至因通风短路而烧坏压缩机。室外机重量较大,所以要特别注意墙体是否牢固,现在已有空调器坠落伤人的事故案例,如果装在阳台外侧,应使用穿墙螺栓,并在墙内侧用扁铁拉衬,以增加强度。具体说,室外机的安装要求是:距地面高度大于2.5m,与室内机的高度差应小于12m(以空调器安装技术规格为标准),与相邻门窗的距离为3~4m。室内机是靠挂板固定在墙壁上的。安装时,首先把挂板水平贴在墙上,为了让冷凝水能顺利流出,出水口一侧要低2.0mm,但如果倾斜超过5.0mm就会影响整体美观。如图2所示,先用改锥在墙上画出挂板固定位置,再用四颗螺钉钉牢。常用的固定方法是用冲击钻打出4个墙壁孔,再放进塑料胀塞或木塞,用来旋入螺丝钉。也可以根据墙体情况用水泥钉或通丝固定挂板。挂板安好后双手用力向下拉,检查安装是否牢固,挂板应能承受20kg重量。室内机与室外机的连接管路、电线要穿墙而过,所以安装室外机之前必须打过墙孔。为便于冷凝水顺畅流出,过墙孔一般与室内机出管持平或略低。为保持墙的牢固和美观,专业安装人员都用“水钻”打孔。打孔前,要观察了解墙壁打孔位置内是否有暗埋的电线,是否有钢筋构件,免得造成事故,或进钻困难。从室内向室外打孔时,水钻要抬高5度,打好的过墙孔里高外低,便于冷凝水流出,下雨时流水也不能流进室内。
用水钻打孔要掌握好冷却水的注水量,注水量过大,水会沿墙壁飞溅,周围被砖灰浆弄脏后很难擦净;注水量过小,容易烧坏钻头。合适的情况是注进钻头的水,正好被钻头产生的热量蒸发和墙体吸收,这要在实践中逐渐掌握。打孔时进钻宁慢勿快,如果钻头抖动剧烈,双手把握不住,说明要换钻头了。空调器的安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180kg。空调器室外机组不应在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙、空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁安装时,应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力及同一安装面安装空调的数量等因素,必要时采取加固或防护措施,以确保空调器的安全运行和人身安全。
空调器安装时,其安装面与安装架、安装架与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不滑脱、翻倒或跌落。
分体空调器室外机安装在专用支架上。先组装好支架,量出室外机底座两个安装孔横向距离,在选好的位置上将膨胀螺栓打入墙体。支架用6颗直径8mm以上的膨胀螺栓紧固在承重墙上,上紧螺母后不得有松动或滑扣现象,同时在螺栓上再加拧一个“弹簧垫”。检查支架平正牢靠后,把室外机系上安全绳,两人合作将它搬出就位。室外机搬动时倾斜不应大于45度,并注意不要碰坏外机上突出的截止阀。在没有安装就位之前,更不要拧下截止阀的保护帽,否则尘土杂物进人管路,会造成制冷系统故障。
室外机在二楼以上安装时,安装人员一定要系好安全带,并注意室外机下面不能有人通行、滞留。使用的工具(如扳手),最好栓上安全绳或腕套,避免不慎坠落,造成事故。
|