限电直接原因:10千伏义汉线(汉王庙—平昌中学)、平一线(地税局—金豪大酒店)负荷过重、线路过载。
限电间接原因:以上两条线路自2012年夏季出现重载负荷后,供电公司及时向省公司汇报并争取到项目资金,规划从110千伏平昌变电站(金宝)架设两条10千伏线路(10千伏平城一回、平城二回)对10千伏义汉线、平一线进行负荷分割。从2012年底施工以来,受阻不断,特别是在财政局家属院处(县邮政局对面),开发商、财政局、居民以电磁辐射为由阻扰施工,政府、相关部门、居委会先后数次协调、宣传、解释无果。
线路无法架设,负荷无法分割,为确保10千伏义汉线、平一线主设备、主线路安全运行,不因超过设备、线路额定限定电流量导致主设备损坏、主线路断线而使得整条线路停电,唯一的措施就是按变压器台区轮流限电。
|