楼面仅厚4厘米 一钻就穿 2007年11月26日03:09 四川新闻网-成都晚报 近日,市民盛先生向本报维权记者反映,他花36万多元购买了一套位于新都区新都镇宝光大道南段的天元山庄的房子,装修时发现,该房屋的楼面厚度严重缩水:设计厚度8厘米的楼面实际仅4厘米多,设计厚度10厘米的楼面仅8厘米多!
业主:楼面轻轻一钻就穿了
据盛先生介绍,他今年7月看中了天元山庄6幢1单元12号的价值36万多元的新房,并与开发商成都宇亮实业有限公司签订了《商品房买卖合同》,付了款。
盛先生的母亲孟女士说,11月14日,施工人员在这套新房楼面上钻孔安装龙骨架时吃惊地发现:进卧室的过道水泥楼面仅4厘米多厚,卧室的水泥楼面仅8厘米多厚。施工人员告诉盛先生,过道水泥楼面太薄,轻轻一钻就穿了,无法固定龙骨,木地板很容易变形,故不能继续安装了。
随后,盛先生将问题反映给了开发商。15日,该房屋的施工单位派人到现场看后,承认水泥楼面“薄了些”,愿意把4厘米厚的过道水泥楼面敲了,重新架钢筋浇铸混凝土。11月22日上午,成都宇亮实业有限公司、该房屋的施工单位和工程监理到盛先生的新房子里现场测量:设计厚度为10厘米的水泥楼面,实际只有8.6厘米和8.4厘米;设计厚度8厘米的楼面,实际只有4厘米多,最薄的地方仅4厘米。
目击:除去表层仅4厘米厚
昨日,记者在该套房屋内看见,客厅、饭厅、厨房已经铺上了地砖,3个卧室的楼面还没有安装。主卧进门过道楼面已经钻了好几个孔,主卧室、两个次卧里也钻了几个孔。
孟女士拿出卷尺测量,除去1厘米的水泥表层,主卧室过道厚度只有4厘米多。据新都区质监站人士介绍,楼面设计厚度不包括水泥表层。对于建筑商提出的整改意见,盛先生认为,这是已经竣工的楼房,如果贸然整改,肯定有安全隐患。如果要整改,必须经过工程质监部门的鉴定,做出科学、权威的整改方案,并赔偿他因为停工而造成的损失。
省工程质监:应按设计重做
四川省建设工程质量安全监督总站质量投诉、鉴定科科长陶琨在接受记者采访时称,按照国家建设部有关规定,房屋的水泥楼面必须按照设计图纸施工,否则将影响房屋安全。新都区天元山庄6幢1单元12号房屋,设计的是8厘米厚的水泥楼面,如果实际只浇铸了4厘米,这就是不合格工程,应按设计重做。
昨日,新都区质监站工作人员表示,他们将到现场查看核实情况。
开发商:督促建筑单位立即整改
“我们将督促建筑单位立即整改。”昨日,成都宇亮实业有限公司负责人周先生在接受记者采访时称,他们知道盛先生的房屋水泥楼面达不到设计要求后,一直在积极协调解决此事。22日,他们再次到现场进行了测量。目前正在督促建筑公司及时整改:只有4厘米多厚的地方,重新按照设计要求做;其他房间的整改要等设计单位审批之后,按照重新审批的方案做。