回楼上:富林花园经常停电的原因是开发商规划的变压器太小,仅只315KVA变压器,供电公司出具的高压供电方案时就通知了业主要增加一台630KVA变压器与315KVA一起使用。630KVA变压器的经费问题区政府领导已两次批示并转区财政局,但因预算金额(第一次报的110多万,第二次报的50多万)依据的工程图纸等审计资料供电公司没有提供,为此政府财政补贴经费至今不能落实到位,停电问题就没能得到解决。富林花园电网的低压线路设施原来就是配备齐全的,符合“一户一表”收费到终端用户的要求,不需要实施改造工程。供电公司组织了人员和材料将每户使用的机械电表已经换装成了智能电表,既执行了“一户一表”收费到终端用户的规定,又实行了阶梯电价,一举两得,根本不存在需要户表改造费的问题。
|