麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
楼主: 尹小小

原中桥110kv变电站位白塔村迁至承平与中广家门口未经环评[已回复]

  [复制链接]

发表于 2019-11-21 12:28 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
规划严重不合理  请政府还老百姓绿色家园!

发表于 2019-11-21 12:29 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
:前两天抖音看到,岳阳变电站爆炸事件,更是让我们以后会居住在大型变电站附近的老百姓惶恐,请求相关部门为我们老百姓新生命安全多多考虑!!

发表于 2019-11-21 12:54 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

发表于 2019-11-21 13:18 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
岳阳变电站爆炸事件,更是让我们以后会居住在大型变电站附近的老百姓惶恐,请求相关部门为我们老百姓新生命安全多多考虑!!

发表于 2019-11-21 13:25 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
强烈要求变电站远离居住小区   规划不合理  请政府还我们绿色家园!

发表于 2019-11-21 14:33 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
变电站怎么能修在小区旁,不为老百姓安全考虑吗?修在人群密集的地方影响健康影响市容,领导怎么解决这个问题。

发表于 2019-11-21 14:58 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
广安市自然资源和规划局 关于“中桥110KV变电站”网络舆情的 复函  亲爱的网友: 您好,有关中桥110KV变电站选址有关情况答复如下。 一、项目基本情况 近年来,东南片区快速发展,大量群众迁入东南片区居住生活,原有的电力网络已经不能满足日益增长的电力负荷需求。国家电网广安供电公司启动了中桥110KV变电站项目建设工作,根据《广安市城市总体规(2013-2030年》,我局于2017年6月21日办理了中桥110KV输变电工程选址意见书,市发展改革委员会于2017年12月6日核准该项目立项(该项目在立项前已取得原市环保局出具的环评批复)。2019年9月19日至27日我局依法在项目建设地及我局门户网站对该项目设计方案公示征求意见(期间未收到任何意见),后经广安市城乡规划委员会第一次专题会议审议通过,于2019年9月30日批准了该项目设计方案。2019年10月10日,我局向国家电网广安供电公司下达了该项目用地划拨决定书,10月28日办理了该项目建设用地规划许可证。该项目涉及的选址立项、规划许可等手续齐全。 二、网友几点疑问的核实情况 (一)有关开工时间及环评问题 国家电网广安供电公司于10月10日取得划拨决定书,土地从10日交付其使用。10月11日起金纬勘测规划有限公司完成测绘交地,随后施工单位进场进行打围、安全文明施工准备、场地平整等工作。该项目在立项前已取得原市环保局出具的环评批复(广环审批【2017】35号)。 (二)变电站规划时间问题 该变电站已纳入《广安市城市总体规划(2013-2030年》(本规划于2015年5月29日取得四川省人民政府批复)。2018年9月,项目在选址过程中,因原规划位置的土地无法使用,考虑到项目为民生工程,为解决各小区供电需求,加快变电站项目实施进度,经市政府同意,变电站位置最终选址于原规划位置西侧200米左右的商业用地中。该项目距最近的承平盛世三期项目约70米。 (三)变电站选址及电磁辐射问题 1.至于为什么不在官盛新区。由于供电网络的服务半径有限,将变电站设置在用电负荷中心,能更有效保障供电。    2.关于变电站电磁辐射问题可详见国网四川省电力公司对该项目的回复“关于群众担心的电磁辐射问题,110千伏变电站只是变换电压、分配电能的一种基础设施,高压线只是传输电能的载体,不属于“大型电磁辐射设备和高频设备”,其产生的电磁场是一种50赫兹极低频电磁场,与人们日常认为的电磁辐射是两个不同的概念。根据GB 8702-2014《电磁环境控制限值》,其规定的公众曝露控制限值,对于50赫兹交流电,限值为4000伏每米和100微特斯拉。而110kV变电站周边电磁场一般只有零点几至几伏/米和零点几微特斯拉,远远低于国家标准。因此国家无明确规范要求变电站与居住区要保持多少米的安全距离。但是,因为人体接触或者距离高压带电设备过近,会造成触电伤亡,因此,我们需要与带电设备保持足够安全距离。根据GB 26860-2011《电力安全工作规程》 发电厂和变电站电气部分,设备不停电时的安全距离限值,110千伏电压等级安全距离为1.5米。根据GB50233-2014 《110~750KV架空输电线路施工及验收规范》,规定导线跨越时与建筑物之间的最小垂直距离110千伏为5米,边导线与建筑物之间的最小水平距离110千伏为2米。综上所述,只要在110千伏变电站围墙外,只要与110千伏带电设备保持1.5米以上距离,建筑物与运行中的110千伏架空导线保持2米以上水平距离或跨越时保持5米以上的垂直距离,就是安全的。同时,考虑到该变电站地处城区,根据国家电网公司相关通用设计,我公司在设计时采用了专用于城市的全户内方案,将变电站的主要电气设备全部安置在户内,并且选用更低噪音的主变压器,外观根据规划审查意见采用与周围环境协调的颜色,更进一步减少对外部的影响。” 3.关于变电站电磁辐射问题也请看央视《焦点访谈》真相调查——高压线有辐射吗?(视频网址:http://news.cntv.cn/2014/10/22/VIDE1413979327010696.shtml),节目科普了变电站并不会产生对人体有害的电磁辐射。相信科学,不信谣,不传谣,不造谣,让我们携手支持被误解的民生工程——中桥110KV变电站的建设。 最后感谢您对自然资源和规划工作的关心。  附件:国网四川省电力公司广安供电公司关于中桥110kV变电站电磁辐射问题的情况说明。  广安市自然资源和规划局     2019年11月  日   
满意(2)
不满意(4)

发表于 2019-11-21 15:16 | 显示全部楼层
关于“中桥110KV变电站”网络舆情的复函

关于“中桥110kv变电站”网络舆情的复函.pdf

410.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 小米椒 -1 个

国网四川省电力公司广安供电公司关于中桥110kV变电站电磁辐射问题的情况说明1.pdf

1.56 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 小米椒 -1 个

满意(0)
不满意(2)

发表于 2019-11-21 15:20 | 显示全部楼层
广安国土 发表于 2019-11-21 14:58
广安市自然资源和规划局 关于“中桥110KV变电站”网络舆情的 复函  亲爱的网友: 您好,有关中桥110KV变电 ...

前两天抖音看到,岳阳变电站爆炸事件,让我们以后会居住在大型变电站附近的老百姓惶恐,附近以后是大型居民区域,还要修建公园,又是在江边,相关部门并没有把设计公示出来,相关部门还是要修建在现在这个位置,一定维权到底
发表于 2019-11-21 16:45 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
变电站十月份变跟地址用的却是2017的(广环审批「2017」35号)。据国家《电磁辐射管理办法》规定100千伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划限制区内不得修建居民住房、幼儿园等敏感建筑。
我国目前对设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
北京市规划委(2004规意字0638号)110千伏的地下高压变电站工程项目,明确要求距离不得少于300米。现在政府明显是忽悠我们老百姓。

发表于 2019-11-21 18:41 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
方案都没有拿出来,2017年环评就出来了!就算要环评你现在建设肯定是要现在环评结果,而且你环评的那几项?另外明明是商业用地证明,当初我们买房这里不是规划的变电站,你现在变更过来损害我们利益谁买单

发表于 2019-11-21 19:24 | 显示全部楼层
广安国土 发表于 2019-11-21 15:16
发表于 2019-11-21 19:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 19:58 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
这个事情没这么简单,你一天再建,我们就和你抗争到底! 我不想长篇大论,简单说变电站辐射危害小不小:
国际卫生组织(WHO)已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病(如神经系统疾病)的关联性。居民,尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感,更容易受到伤害。科学研究还表明,110KV高压线周围40米——300米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病,对人的危害

发表于 2019-11-21 20:06 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
房子买到这个河边边上就是图一个空气质量好,对身体有益,你们倒好,一声不吭就在我们家门口修起了变电站,我们花了全部的积蓄买到这里是来看江的,不是来听变电站的噪音,来被变电站辐射的,你们凭什么说没辐射?是不是有居民查出患癌了你们要复全责?

发表于 2019-11-22 09:09 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
:前两天抖音看到,岳阳变电站爆炸事件,更是让我们以后会居住在大型变电站附近的老百姓惶恐,请求相关部门为我们老百姓新生命安全多多考虑,让高压电站远离生活区,远离公园!!

发表于 2019-11-22 09:09 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
买房时规划是公园,等买了房要交房了告诉你要修个变电站,老百姓的苦跟谁说?

发表于 2019-11-22 09:09 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
前两天抖音看到,岳阳变电站爆炸事件,更是让我们以后会居住在大型变电站附近的老百姓惶恐,请求相关部门为我们老百姓新生命安全多多考虑,让高压电站远离生活区,远离公园!!

发表于 2019-11-22 09:11 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
请政府为我们老百姓做主,变电站修在人口这么密集的地方真的合适吗?希望相关部门介入!

发表于 2019-11-22 09:11 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
高级模式 自动排版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭