近期我司关注到“四川麻辣社区”网络论坛上,有用户对我司明发广场二期项目进行严重不实宣传,质疑明发广场二期6-9#楼地上部分验收交付,其发帖所诉事项存在恶意抹黑、造谣。现我司就发帖中所诉的质量问题进行逐一回复澄清如下:
1.地下车库漏水问题没彻底解决,由原来的明显大漏为现在的小股浸流。
回复:地下车库不在此次验收交付范围内,局部漏水区域我司正在组织安排施工单位进行检查和整改,待检查整改完毕之后整个地下车库将统一进行验收,合格之后再进行交付。
2.地下车库入口没有安装雨棚,下大雨容易发生倒灌。
回复:原规划方案及备案施工图中,地下车库入口处均未设置雨棚,防倒灌措施采取的是:汽车坡道两端设置截水沟(截水沟大小已充分考虑广安频遇暴雨强度),截水沟收集的雨水有组织排出地下车库;坡道顶端截水沟位置处设置反坡,防止室外路面雨水进入坡道。
3.小区管网排水系统整改措施不力,未能彻底解决。
回复:室外管网排水系统,个例堵塞是泥浆堵塞所致,我司已责成施工单位整改完毕。
4.6栋地下车库入口处严重地基下沉,已导致墙面开裂,质检部门和开发商当场承诺开挖整改,第二天用简单粗暴的方式直接在墙上抹水泥覆盖。
回复:6栋车库出入口处为后浇重力式挡墙,产生的裂缝是因为交界位置处抹灰缺陷,属于表面抹灰裂缝,进行表面抹灰修复即可,修复后进行真石漆美化处理。不影响业主交付及装修。
5.1幢与8栋之间,路面不平,高低落差超过50公分,存在安全隐患。
回复:1幢与8幢之间路面高差是地下室顶板结构标高差异所致,非沉降原因,我司将通过增设台阶对该处高差进行处理。不影响业主交付及装修。
6.部分房屋及卫生间未做防水,需要整改。
回复:厨房、卫生间及开敞式阳台位置处均设置有防水做法,施工过程中按规范要求进行了蓄水试验,若业主对上述部位防水有异议,我司将在收到业主反馈当日安排人员现场共同核实,若确实存在防水漏做、破损等个例情况,将安排人员7日内整改完毕。
7.公寓楼的气表安装位置过低,不合理且存在安全隐患。
回复:公寓楼燃气表位置为燃气公司根据现场实际情况进行的预留设置,相关疑问业主可在申请挂表用气时详细咨询当地燃气公司。
8.市政管网未接通,下大雨导致大量管道内的污水倒罐至室内。
回复:项目室外雨污水管网原规划设计为接入柯家井路市政管网,因柯家井路暂未修建,现阶段雨水管网临时排至明发广场三期基坑内,由水泵提排至朝阳大道市政雨水管网;污水收集进化粪池,定期进行清掏。无雨污水倒灌至室内现象。柯家井路具体动工及完工时间业主可咨询相关公司或部门。
9.按照规划总平面图及户数比例应该配建非机动车停车位1500个以上,现在200个都不足,需配建。
回复:明发广场项目非机动车停车位指标为项目整体指标,非单栋楼按比例配建指标,项目整体非机动车停车位数量满足指标要求。后期业主入住后根据实际情况可以考虑增设。
10.开放式小区负1、2楼无门禁系统可以随便上楼,存在严重安全隐患。
回复:负一层、负二层门禁系统加装中,地下室不在此次验收交付范围。
11.没有根据承接查验办法、前期物业服务合同搞承接查验。
回复:我司已与物业公司进行承接查验,详细情况业主可咨询明胜世家(厦门)物业管理有限公司广安分公司。
12.小区道路、地面不平出现积水,影响业主出行。
回复:小区内道路不平及积水问题已整改完毕。
13.住宅6、7、8栋每层楼道没有按照业主买房时承诺包护墙角。
回复:楼道墙面为满贴瓷砖,阳角部位均采用的海棠角工艺施工,施工图纸并未明确要做护角处理。
14.更换的新防火门木扇比样品质量差很多,特别公寓为首。
回复:不属实,新更换的防火门与样品均为同一厂家、同一品质产品,不存在质量相差很多的问题。
15.没有人防工程。
回复:人防工程我司已按国家规定要求缴纳了人防易地建设费,并办理了《广安市人防工程易地建设许可证》,无需配建人防工程。
16.房屋窗户框凹槽没开排水口,室外雨水易渗漏入室。
回复:不属实,所有窗户凹槽均设有排水口,不存在漏设情况。
17.地下室车位占了进出电梯通道,无法出行。
回复:地下室进出电梯通道位置处,预留有满足人员通行宽度要求的通道,地下室不在此次验收交付范围。
18.小区入户单元侧房地面多处开裂,地下室车库地面多处开裂。
回复:6幢室外东北角路面开裂是因为交警一大队项目基坑施工时未做支护,基坑壁塌坡位移,导致该处土体变形产生裂缝,目前变形已稳定,不影响路面的安全使用,贸然开挖将导致该处土体失稳,危及在建的交警一大队项目基坑,待交警一大队项目基坑回填并沉降稳定后,才能进行此处的裂缝修补工作,届时我司将对此处路面裂缝进行破除开挖整改。其余无地面开裂现象。
19.公寓楼侧面没有加装安全门。
回复:1幢公寓楼1层通道内的防火门现场已到货,暂未安装是考虑业主装修时可能会从通道处搬运材料,安装之后材料仅能从地下室搬运。已安排安装此处防火门,不影响业主交付及装修。
20.不按图纸施工,未做阴嘴滴水檐。
回复:总包外墙粉刷时基层全部做有滴水线,面层真石漆喷涂覆盖后不太明显,檐口均设有分隔缝凹槽作为滴水槽,并由内向外做了倾斜坡度防止雨水倒流措施。
21.不按图纸施工,过道未做护墙角。
回复:图纸中过道阳角采用海棠角工艺处理,非护墙角。
22.延期交房实际违约时间为2021年1月1日至今,却只愿意支付115天的违约金。
回复:待业主接房时沟通商议后确定赔付方案。
23.20.4%的绿化率严重不足。
回复:明发广场项目绿化率指标20.4%为项目整体绿化指标,非单栋或单期比例指标,项目整体绿化指标满足指标要求。